这两道厂房与民用建筑的防火间距题,很容易出错!
我的图书馆
这两道厂房与民用建筑的防火间距题,很容易出错!
某单层木地板加工厂房(耐火等级为三级)受选址条件所限,在消防设计图中显示该厂房与相邻的一栋已建耐火等级为三级的多层办公楼之间的防火间距仅为12m,根据《建筑设计防火规范》规定,该防火间距不符合规范要求,为此厂方拟将该木地板加工厂房改为石棉加工厂房。该石棉加工厂房与该多层办公楼之间的最小防火间距应为( & )m。A.6B.8C.10D.122.高层热处理厂房与建筑高度为25m的普通写字楼之间的防火间距不应小于( &&)m。A.20B.18C.15D.13&解析第1题:根据《建规》3.3.1,石棉加工厂房为戊类厂房,由于该厂房为单层厂房,根据《建规》3.4.1注1,单、多层戊类厂房与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本《建规》第5.2.2条的规定执行。根据《建规》5.2.2,三级耐火等级的民用建筑之间的防火间距8m,建议考友们遇到厂房与民用建筑的防火间距时,应考虑该厂房是否为单、多层戊类厂房。本题答案为B。第2题:本题考查的范围比较多,既有生产危险性分类、防火间距,也有建筑分类的相关知识。根据《建规》3.1.1,热处理厂房的火灾危险性为丁类;根据《建规》5.1.1,建筑高度为25m的写字楼属于二类高层民用建筑。根据《建规》表3.4.1,高层丁类厂房与二类高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m。本题答案为D。
TA的最新馆藏[转]& 【参考答案】
(一)1.A 2.A 3.A (二)1.AE 2.DE (三)答题要点: 通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题: 1)降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。 2)提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 3)对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 4)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。 5)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。 6)拆除防火间距内的原建筑。 相关推荐: