1、 PMC-53系列使用说明书 版本V5.1PMC-53系列三相数字式多功能测控电表使用说明书(PMC-53M/53I/53V)(V5.1) PMC-53系列使用说明书 版本V5.1 危险和警告本设备只能由专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担任何责任。触电、燃烧或爆炸的危险n 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。n 对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有电流互感器的二次绕组。n 要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断。n 在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位。n 设备在使用中应提供正确的额定电压。不注意这些预防

2、措施可能会引起严重伤害。本说明书版权属深圳市中电电力技术股份有限公司所有,未经书面许可,不得复制,传播或使用本文件及其内容,违犯者将要对损坏负责。深圳市中电电力技术股份有限公司保留所有版权。我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容。由于不可能完全消除差错,所以我们不能保证完全的一致。本手册中的数据将定期审核,并在下一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改建议。以后版本中的变动不再另行通知。 PMC-53系列使用说明书 版本V5.1 目 录1概述11.1功能介绍11.2系统应用32技术指标42.1环境条件42.2额定参数42.3测量准确度指标52.4电气绝缘性能52.5机械性能62.6

3、电磁兼容性能63功能介绍73.1电能73.2需量73.3功率符号83.4开关量监视93.5继电器操作93.6定值越限103.7事件顺序记录(SOE)103.8消防报警功能104典型接线图144.1星形系统的接线144.2角形系统的接线154.3剩余电流接线165安装使用175.1安装175.2端子接线185.3面板操作195.4装置故障分析256质量保证266.1新装置质量保证266.2装置升级266.3装置质保限制267附图277.1面板与端子图277.2剩余电流互感器选型与尺寸307.3温度探头选型与尺寸318手册变更记录35 21 概述1.1 功能介绍PMC-53系列三相数字式多功能测控

4、电表,广泛用于工业、商业、民用电力系统和变电站中。其中PMC-53I是三相电流表,PMC-53V是三相电压表,PMC-53M是包含三相电流和电压的多功能测控电表。PMC-53系列电表以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测、遥控、遥信等功能于一体,可以取代大量的常规模拟仪表,独立应用在仪表控制盘、开关柜、UPS系统等场合,为用户节省大量投资和使用空间。以下将介绍PMC-53系列装置的功能、选型和使用。表1.1 基本功能功能项目PMC-53MPMC-53IPMC-53V实时测量值三相电压三相电流中性点电流三相有功功率三相无功功率三相视在功率三相功率因数三相基波功率因数三相

5、电压相角三相电流相角正向有功电能反向有功电能正向无功电能反向无功电能视在电能频率电压不平衡度电流不平衡度电压总谐波畸变率(215次)电流总谐波畸变率(215次)电流K因子需量剩余电流选配温度选配输入输出开关量输入(2DI)*选配选配选配开关量输出(2DO)*选配选配选配光电式电能脉冲接点式电能脉冲选配通讯MODBUS协议RS-485口(2线式、半双工,最高19200bps)事件记录32个事件记录,分辨率1ms注: *DI、DO实际数量根据选型而不同 角型接线系统,各相的相电压/有功功率/无功功率/视在功率/功率因数/基波功率因数均无意义。在星型系统中,电压谐波分析采集相电压进行;在角型系统中,

具有消防报警的选型输入和输出PMC-53I、PMC-53M的电流互感器(CT)二次侧的三相交流电流可以直接接入电流端子。PMC-53V、PMC-53M适用于各种星形、三角形电力系统。对于400V/690VAC的星形系统,可直接接入装置的电压端子。如果高于400V/690VAC的星形系统,可通过电压互感器(PT)接入电压端子。三角形系统一定要通过电

7、压互感器(PT)接入。开关量输入可用来监测断路器的状态、隔离开关的状态、继电保护动作或其他外部接点的状态。装置内部有24V直流电源提供自激,用于无源触点监视。本装置提供电磁式继电器用于输出控制,可通信遥控,遥控时可设定脉冲自动返回方式。灵活简捷的用户界面装置配有高亮度显示液晶面板。电压、电流、有功功率、无功功率、频率、电能、开关量状态等所有监测量都可以在面板显示。能够设置电压互感器(PT)接线方式和变比、电流互感器(CT)变比、通信波特率、通信规约、通信ID号等。修改装置设置时,必须先输入正确的口令。事件顺序记录功能可记录32个带有时间标志的事件,如继电器动作,设置参数改变,掉电信息,定值越限

8、等,时间分辨率达1ms。 远程通信和联网功能装置自带RS-485通信口,波特率最高可达19200bps。一个RS-485网能在1200米距离内用屏蔽双绞线同时挂接32个PMC-53系列或其它监控智能仪表,然后通过CEIEC-1210B即RS-485/RS-232转换器,与微机连成一个监控系统。针对本装置的应用,本公司开发了一系列电力监控系统组态软件,根据被监控系统的规模,选配相应数量的电力测控智能装置,用户掌握最基本的微机使用常识即可在微机上安装监控软件,然后按照提示设置装置的工作方式和基本参数,就可进入实时监控运行状态。1.2 系统应用PMC-53系列有广泛的用途,可以应用于任何需要用电和配

9、电的地方,主要有:· 工厂动力系统自动化、负荷控制;· SCADA、DCS、EMS集成厂商;· 变电站综合自动化;· 发电厂电气DAS;· 智能楼宇系统;· 无功补偿系统。342 技术指标2.1 环境条件a) 运行温度:-2570(消防报警配置:-10+55)b) 存储温度:-40+85(消防报警配置:-30+70)c) 大气压力:70kPa106kPad) 相对湿度:595(无冷凝)2.2 额定参数a) 装置工作电源· 直流:额定220V和110V,电压允许偏差-2020· 交流:额定220V,电压允许偏差-20

10、20b) 交流输入· 相电压输入:额定57.7V、额定220V或额定400V· 电流回路:额定5A或1A· 频 率:50Hzc) 开关量输入· 24V直流激励自激 · 前去抖时间40msd) 继电器输出· 电磁式继电器· 触点容量:250VAC/5A,DC30V/5Ae) 功率消耗· 交流电流回路:小于0.3VA/相(额定时)· 交流电压回路:小于0.5VA/相(额定时)· 装置电源回路:小于3Wf) 过载能力· 交流电流回路:1.2倍额定电流,连续工作20倍额定电流,允许1s

11、3; 交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作2倍额定电压,允许1sg) 通信接口· 接口类型:RS-485,2线方式· 工作方式:半双工· 通信速率:1200、2400、4800、9600、19200 bps· 通信规约:MODBUSh) 探头· 1只剩余电流互感器,保护定值范围:301000mA。· 1只温度探头,测量精度1,温度探头有效测量范围55140,线长3m。i) 蜂鸣器· 报警声强 85dB(正前方1m处测量)2.3 测量准确度指标a) 相电压准确度测量范围:10V1.2倍额定相电压b) 电流准确度测量范围:额

13、,电压谐波分析采集相电压进行;在角型系统中,电压谐波采集线电压进行。2.4 电气绝缘性能a)介质强度符合GB/T 规定。工频电压2kV,时间1分钟。b)绝缘电阻符合GB/T 规定。500V兆欧表测试,绝缘电阻值不小于 100M。 c)冲击电压符合GB/T 规定。承受1.2/50s峰值为5kV的标准雷电波的冲击。2.5 机械性能a)振动· 振动响应:符合GB/T标准,严酷等级为1级;· 振动耐久性:符合GB/T标准,严酷等级为1级。b)冲击· 冲击响应:符合GB/T1

14、标准,严酷等级为1级;· 冲击耐久性:符合GB/T标准,严酷等级为1级。c)碰撞符合GB/T标准,严酷等级为1级。2.6 电磁兼容性能a) 静电放电抗扰度符合GB/T 6 静电放电抗扰度试验规定,严酷等级为3级。b) 射频电磁场辐射抗扰度符合GB/T 6 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验规定,承受10V/m的最严酷等级。c) 电快速瞬变脉冲群抗扰度符合GB/T 8电快速瞬变脉冲群抗扰度试验规定,严酷等级为3级。d) 浪涌抗扰度符合GB/T 8 浪

15、涌抗扰度试验规定,严酷等级为3级。e) 射频传导抗扰度符合GB/T 8(IEC :1996)规定,严酷等级为3级。f) 工频磁场抗扰度符合GB/T 8(IEC :1998)规定,严酷等级为4级。g) 振荡波抗扰度符合GB/T 8(IEC :1995)规定,严酷等级为3级。3 功能介绍本章介绍PMC-53系列在测量、控制、状态监视方面的基本功能。3.1 电能PMC-53M具有电能测量功能,基本的电能参数包括:正向有功电能(kWh)、反向有功电能(kWh)、正向无功电能(kv

16、arh)、反向无功电能(kvarh)和视在电能(kVAh),读数分辨率为0.1。最大值为99,999,999.9,超出此值将翻转,重新累计。通过面板,可以将所有电能数据清零,也可对正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向有功电能和视在电能设置底值;通过通信,可以将所有电能数据清零,也可对正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能和视在电能设置底值。PMC-53M装置支持光电式电能脉冲检验与接点式电能脉冲检验两种电能精度检验方式,光电式为标配,接点式为选配。脉冲常数均为1000。当用户需要对PMC-53M装置采用接点式电能脉冲检验时,应选择带接点电能脉冲输出功能的PMC-53M

17、装置。装置默认为退出电能脉冲校验功能,无论是哪种脉冲方式,在进行校验前,均需要首先投入电能脉冲校验功能,在装置面板的整定模式中,设置“ENGPULSE”选型为“ON”。光电式电能脉冲校验,将电能表校验台的光电脉冲采集器对准装置面板的脉冲灯即可。对于标准配置,这两个灯分别是“有功”和“无功”。对于消防报警的配置,当投入电能脉冲功能后,“运行”灯输出有功脉冲,“报警”灯输出无功脉冲;校验完成后,应退出电能脉冲功能,以恢复消防报警的LED指示。接点式电能脉冲校验,装置支持共阳级接法和共阴极接法,也支持对接点脉冲单独使用。校验台采集器有功通道的“正”极接装置kWh“+”端子,有功通道的“负”极接装置k

18、Wh“-”端子;无功通道的“正”极接装置kvarh“+”端子,无功通道的“负”极接装置kvarh“-”端子。如果采集器把有功通道和无功通道的“正”极相连,就是共阳级接法;如果把有功通道和无功通道的“负”极相连,就是共阴级接法。3.2 需量 电力系统中常根据用户的电能消耗(以有功电度的形式)和峰值用电水平(以有功功率形式)来收取费用。需量就是一定时间间隔(通常15分钟)内的平均功率。PMC-53系列装置采用国内常用的滑动需量算法计算需量。 设置内容:滑差时间:依次递推来测量最大需量的时间间隔,可在1,2,3,5,10,15,30,60min中选择。需量周期:设置范围115个滑差时间。例,选择滑差

19、时间为1min,包含滑差时间的数目为15,则需量周期为1×15=15min。最大需量:上电运行的最大需量及发生时间计算数据:正向有功/无功/视在实时需量三相电流实时需量正向有功/无功/视在最大需量三相电流最大需量3.3 功率符号PMC-53M提供双向的功率计算,功率及功率因数的极性表示如图3.1所示。总视在功率有两种计算方法,分别是:标量法和矢量法。可以通过装置面板或通信整定,两种计算方法公式如下:向量法:标量法:图3.1 功率读数极性表示功率因数符号可以选择为IEC、IEEE和-IEEE三种的方式,可以通过面板或通信整定。其中,-IEEE的符号定义与IEEE的相反。IEC与IEEE

20、两种功率因数符号的定义如图3.2所示。图3.2 功率因数的定义方法当装置显示的功率或功率因数正负号与实际输入不一致时,有可能是接入装置的电流接线反相,如不方便更改接线时,可以通过装置面板整定或通信整定将电流方向调整过来。3.4 开关量监视开关量输入DI1DI2,每路都可检测外部无源接点的状态。通过显示或通信可以观测到开关量输入的实时状态。开关量变位事件将记入SOE,时间分辨率1ms。在带有消防报警功能的设备中,DI具有联动功能。详见DI联动功能介绍。3.5 继电器操作装置提供5种继电器控制方式,分别是:面板操作、遥控、跳闸触发、告警触发和定值越限触发。面板操作可选择为强制动作(force on

21、)、强制返回(force off)和正常模式(normal)3种状态。正常模式时,遥控、告警触发、跳闸触发和定值越限触发根据其优先级别和装置选型,控制DO动作;强制动作(force on)时,继电器将强行动作;强制返回(force off)时,继电器将强行返回。面板操作继电器的优先级最高,当选择强制动作(force on)或强制返回(force off)后,遥控、告警触发、跳闸触发和定值越限触发将无法操作继电器,当面板操作切换为正常模式(normal)后,装置会根据内部记录”面板操作”前的继电器状态,控制的继电器操作。遥控操作继电器的优先级高于跳闸、告警和定值越限触发。遥控操作继电器可选择为保

22、持方式或脉冲自动返回。脉宽设置范围0600秒,以0.1秒为步进。如果设置为0,则为保持方式。 定值越限动作可触发继电器告警动作(非消防报警配置),当越限返回时,继电器随之返回。详见定值越限介绍。如果越限和遥控同时对某个继电器操作,遥控命令优先。当PMC-53M具有消防报警功能时,DO1固定为告警DO,DO2固定为跳闸DO,均可与DI联动。DO1和DO2支持通信遥控命令,且遥控命令优先,即使报警DO或跳闸DO已动作,仍可进行遥控。3.6 定值越限定值越限系统通过通信由上位机软件进行整定,最多可设置6组越限参数,每组参数包括以下内容:1)越限参数选择:包括相电压越上限、线电压越上限、电流越上限、总

23、有功功率越上限、总无功功率越上限、相电压越下限、线电压越下限、总功率因数越下限。 *53I仅支持电流越限,53V仅支持电压越限。角型接线时,设置相电压越限,装置实际用线电压值进行比较判断。 *电压、电流任一相越限,即产生越限告警。 2)动作定值:越上限时,返回值=0.95倍的动作定值。 越下限时,返回值=1.05倍的动作定值。 *电压、电流、有功功率、无功功率的单位分别是V,A,kW,kvar。*功率因数越限:设置的定值比实际定值放大1000倍。比如越限定值设置为866,则表示实际定值为0.866。其余电量无放大,设置定值即为实际定值。3)延迟时间:指参数值达到动作定值或返回定值,并保持一段时

24、间后,才会产生报警的SOE事件。设置范围09999秒。4)触发结果:所有越限动作或返回都会产生SOE记录,还可选择是否触发继电器。 * 当PMC-53M具有消防报警功能时,不支持越限触发DO动作,DO只能作消防报警、消防跳闸及遥控。 *对于无DO的配置,不支持越限触发DO动作。当越限触发时,液晶背光点亮,报警符号点亮;越限返回后,报警符号熄灭,如无按键操作,液晶背光持续3分钟后熄灭。3.7 事件顺序记录(SOE)可记录多达32个事件,停电不丢失。记录事件包括模块断电情况,继电器动作,开关量输入变位,定值越限和用户设置整定情况等。每个事件记录包括事件原因及相应参数值,日期和时间。时间分辨率为1m

25、s 。所有事件记录可通过通信口供上位机读取,如果32个事件记录满将从第一个事件开始覆盖旧记录。所以为了及时读取到所有事件记录,应保持装置和上位机实时通信。可以通过面板设置或上位机设置清除SOE缓冲区的信息。3.8 消防报警功能PMC-53M具有消防报警的选型,可以作为一种独立式的智能型探测器,应用于电气火灾监控系统的前端,完成剩余电流、温度的实时监控、报警与保护、消防联动、声光报警功能,也可以通过RS485网络上传到上级火灾监控系统进行数据综合分析与处理。产品设计符合国家标准GB电气火灾监控系统。适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐

26、场所等线路复杂的场所中。3.8.1 剩余电流保护功能符合GB电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器。剩余电流保护需外配专用剩余电流互感器,根据取样的剩余电流值和设定的剩余电流动作值比较判断是否启动剩余电流保护。剩余电流保护功能可以提供更精确的接地故障检测,主要用于非直接接地保护,以确保人身安全。PMC-53M为适应不同的分级要求,设计了告警动作以及跳闸动作两套逻辑,两套逻辑相互独立,可以分别设定其投退以及剩余电流、时间定值。这样使得程序更加的灵活,最大可能满足用户的不同需要。剩余电流告警剩余电流跳闸功能投退字ON/OFFON/OFF剩余电流定值301000m

0.8倍定值动作后果产生SOE。产生声光报警。根据配置,可以触发告警DO动作。产生SOE。跳闸DO动作。返回条件声光报警与告警DO保持,当剩余电流检测值<定值时,可手动或通信复归。故障返回后跳闸DO保持1秒自动返回。消音功能可手动消音无注:1)PMC-53M的DO1固定为告警DO,DO2固定为跳闸DO。2)手动复归通过长按“复归”键来实现。3)DO1和DO2

28、支持遥控命令,遥控命令优先。4)使用“剩余电流告警DO投退”功能,可以配置是否触发剩余电流告警DO动作。剩余电流告警功能动作逻辑图:剩余电流跳闸功能动作逻辑图:3.8.2 温度告警功能符合GB电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器。温度保护需外配专用测温探头,根据采集的温度信号值和设定的温度动作值比较判断是否启动温度保护功能。因温度上升是一个较缓慢的过程,只设计为告警。由于过载、敷设环境、安装原因、参数匹配及产品质量等综合因素引发的线路长期过流温升可能产生的消防隐患,PMC-53M能够提供及时的声光报警。温度告警功能投退字选择ON/OFF设置范围55140延时时

0.8倍定值动作后果产生SOE。产生声光报警。根据配置,可以触发告警DO动作。返回条件声光报警与告警DO保持,当温度检测值<定值时,可手动或通信复归消音功能可手动消音注:1)手动复归通过长按“复归”键来实现。2)使用“温度告警DO投退”功能,可以配置是否触发温度告警DO动作。温度告警功能动作逻辑图:3.8.3 DI消防联动功能具有消防报警功能的PMC-53M配置2路DI输入,均为24V无源内激励方式。DI信号可来自消防系统的感温或感烟信号,当DI动作时,可引起告警DO动作或跳闸DO动作。注:

30、1)DI联动需要面板投入或者通信设置,DI联动可以选择不同的DO口。DI联动动作逻辑图:DI联动DO1返回逻辑图:DI联动DO2返回逻辑图:3.8.4 自检、声光报警与复归PMC-53M长按“分相”与“电能”键,设备将进行液晶屏幕自检、LED灯自检、蜂鸣器自检,自检通过后恢复正常运行。装置正常工作时,绿色“运行”灯1秒闪烁1次。当发生剩余电流报警或温度报警时,红色“报警”灯常亮,液晶背光闪烁,蜂鸣器发出“嘀嘀”声。声光告警状态将一直持续,直到运行人员处理过现场,报警条件消失后,可进行手动复归或通信复归。手动复归通过长按“复归”键来实现。声光告警返回逻辑图:*“运行”灯和“报警”灯可复用为电能脉

31、冲输出,详见3.1章。消音功能通过长按“”键来实现。4 典型接线图下文说明了各种情况下的典型接线图,电压互感器简称PT,电流互感器简称CT。 PT一次侧必须有断路器或熔断器提供保护,如果使用的PT额定容量大于25VA,则PT二次侧也要装熔断器;CT应接到短接端子或测试盒上,以保证CT接线的安全。 PT和CT一次侧的励磁将在PT和CT二次侧电路产生较大的电压和电流,所以在安装仪表时一定要有必要的安全措施,例如拆下PT的熔断器、短接CT二次侧等。4.1 星形系统的接线图4.1.a 四线星形系统:无电压互感器(PT)的直接接线(400V/690V及以下系统)图4.1.b 星形系统:使用3个PT(适用

32、于400V/690VAC以上系统)4.2 角形系统的接线图4.2.a 角形系统:使用2个PT和3个CT图4.2.b角形系统:使用2个PT和2个CT4.3 剩余电流接线图4.3 剩余电流接线5 安装使用5.1 安装a) 环境装置应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。b) 安装位置通常安装在开关柜中,可使它不受油、污物、灰尘、腐蚀性气体或其他有害物质的侵袭。安装时要注意检修方便,有足够的空间放置有关的线、端子排、短接板和其他必要的设备。c) 安装尺寸 图5.1 PMC-53系列装置安装尺寸5.2 端子接线5.2.1 工作电源直流:额定220V,110V,电压允许偏差-2020。正极接L/+

33、端,负极接N/-端。交流:额定220V,电压允许偏差-2020。相线接L/+端,中性线接N/-端。5.2.2 接地线的连接装置的接地端子必须与大地相连,可通过接地端子(标记为GND)用导线接到开关柜地。5.2.3 电压电流输入接线a) 三相电压输入(V1、V2、V3、VN)对于所有与功率和电能有关的测量,相位以V1输入为参考,频率测量也是指V1的频率,所以V1输入端必须正确连接才能保证功率、电能、频率读数准确。但V1并不影响其它各路电压电流的测量(相位除外)。此外,角型接线时,VN注意接中性线。本装置可以直接接入400V/690VAC的星形系统。如果被监测系统的电压高于400V/690VAC,

34、则需要使用PT。PT用来把星形系统相电压、三角形系统线电压按比例减小到装置满刻度输入以内。为了正确使用PMC-53装置, PT的选择很重要,请按照以下要求选择PT的参数:· 对于星形系统,PT原边额定值应等于系统相电压额定值,或者略高于相电压额定值。· 对于三角形系统,PT原边额定值应等于系统线电压额定值。· 无论星形或三角形系统,PT副边额定值都必须在额定电压输入范围以内。· PT的额定负载能力必须大于所有并接于PT上的本装置和其他接入设备负荷的总和。· PT的精度直接影响本装置总的测量精度,建议用户选用精度高于0.5级的PT。b) 三相电流

35、输入(I11、I12、I21、I22、I31、I32)PMC-53I、PMC-53M必须使用CT才能测量各相的电流。三相CT的变比参数是统一整定的,所以三相CT变比必须相同。电流输入选项如下:· 本装置三相电流额定输入有5A和1A两种配置。· CT的额定负载能力必须大于本装置、接线电缆、其他接入设备负荷的总和。通常CT原边额定值根据最大负荷来选择,并选用最接近标准规格的CT。· CT的精度也影响本装置总的测量精度,建议用户选用精度高于0.5级的CT。另外,PT和CT的角差不一致也会影响功率、电能等的测量精度。5.2.4 通信接线本装置具有一个两线方式的RS-485

36、通信口,端子标记为SH、D+、D-、。采用高速光耦隔离并带有保护电路,可以防止共模、差模电压干扰、雷击和误接线损坏通信口。RS-485通信方式允许一条总线上最多接32台PMC系列仪表,这时需要一个RS-232C/RS-485转换器如CEIEC-1210B。通信电缆可以采用普通的屏蔽双绞线,总长度不能超过1200米,各个设备的RS-485口正负极性必须连接正确,电缆屏蔽层一端接地。如果屏蔽双绞线较长,建议在其末端接一个120的电阻以提高通信的可靠性。5.2.5 继电器输出的连接装置内部可选配2个电磁型继电器,端子排标记为DO11、DO12、DO21、DO22,可直接切断250VAC/5A或30V

37、DC/5A的负载,如果应用于220V直流,则分断能力为0.2A。使用继电器前应注意:装置初次上电后需进行整定,要测试继电器的通信遥控功能是否完好。5.2.6 开关量输入的连接装置具有2路开关量输入,端子排标记为DI1、DI2,用于检测外部接点的状态。装置内部有一个24V的直流自激电源,用于无源触点检测。面板上会显示DI相应的状态。5.2.7 剩余电流端子的连接 剩余电流互感器的两根线,分别接入装置的I41、I42端子。5.2.8 测温端子的连接温度探头的两根线,分别接入装置的TC1、TC2端子。带电接温度探测头时,将会产生报警信号,非装置故障,属带电接线操作所致,报警信号可以手动复归。不建议装

38、置带电接线操作。5.3 面板操作所有安装接线完毕并检查无误后,便可通电开机。开机运行后需要重设时间才能保证走时正确,可以通过通信广播对时或者面板设置时间。以下章节将介绍如何利用前面板按键来整定参数。5.3.1 按键操作1)PMC-53I按键操作按键显示模式设置模式参数选择修改参数“” 显示三相电流,此时按键无效。光标左移一位“”浏览上一个参数数值递增“”浏览下一个参数数值递减“设置”长按进入设置模式长按退出到显示模式。短按一下,进入参数修改状态;改变数值后,再按一下,确认当前参数值。2)PMC-53V按键操作按键显示模式设置模式参数选择修改参数“相/线”在相电压、线电压、频率测量显示界面切换。

39、光标左移一位“”无效浏览上一个参数数值递增“”无效浏览下一个参数数值递减“设置”长按进入设置模式长按退出到显示模式。短按一下,进入参数修改状态;改变数值后,再按一下,确认当前参数值。3)PMC-53M按键操作按键显示模式设置模式参数选择修改参数“系统”系统组内切换显示参数。光标左移一位“分相”分相组内切换显示参数。浏览上一个参数数值递增“电能”切换显示电能数据、剩余电流数据、温度数据。浏览下一个参数数值递减“设置”长按进入设置模式长按退出到显示模式。短按一下,进入参数修改状态;改变数值后,再按一下,确认当前参数值。“复位”长按复归声光报警消除声音5.3.2 电量显示1)PMC-53I液晶显示内

40、容显示内容第一排显示第二排显示第三排显示屏1IAIBIC2)PMC-53V液晶显示内容显示内容第一排显示第二排显示第三排显示屏1VABVBCVCA屏2VAVBVC屏3频率(Hz)3)PMC-53M液晶显示内容显示内容第一排显示第二排显示第三排显示系统测量组屏1I(平均电流)PPF屏2VLL(平均线电压)Q频率(Hz)屏3PQS屏4Vln(平均相电压)/Vll(平均线电压)I(平均电流)P屏5中性点电流I4屏6电压不平衡度电流不平衡度屏7IA实时需量IB实时需量IC实时需量屏8有功实时需量无功实时需量视在实时需量屏9IA最大需量屏10IB最大需量屏11IC最大需量屏12有功最大需量屏13无功最大

K因子屏12UA(UAB)相位角UB(UBC)相位角UC(UCA)相位角屏13IA相位角IB相位角IC相位角电能测量组屏1正向有功电能(kWh)屏2反向有功电能(kWh)屏3正向无功电能(kvarh)屏4反向无功电能(kvarh)屏5视在电能(kVAh)屏6剩余电流值1(m

42、A)屏7温度值2 3()注1:配置有消防报警剩余电流告警功能的,有此菜单。漏电流探头未接线时显示NC。注2:配置有消防报警温度告警功能的,有此菜单。注3:测量温度高于200,小于250时,显示”OVER”,表示超过测量范围;温度高于250或未接温度探头,显示”NC”。电量显示说明· 53M的角形系统中,各相测量组中只有电流及线电压有意义;· 对于无意义的数据。显示数值为“”,表示数据无效;· 频率根据A相电压进行计算;· 常规显示模式下,同时长按 “分相/”和”电能/”键,将进入显示自检状态,交替的全亮或全灭,可用以检查液晶是否不亮的现象。自检结束或按任

43、意键,将退出自检,返回到默认显示界面。5.3.3 参数设置a) 参数设置模式菜单结构图b) 参数设置模式内容可对软件运行的基本参数进行设置,参数操作带密码保护。如果输入密码错误,只能浏览数据,不能进行修改。详细的页面说明如下:参数设置菜单说 明范围/待选项PROGRAMMING进入参数编辑菜单PASSWORD输入密码,默认为0密码为4位数字SET

,默认为0/200CONFIG设置通信奇偶校验方式8N2(8个数据位,无校验,2个停止位);8O1(8个数据位,奇校验,1个停止位);8E1(8个数据位,偶校验,1个停止位);8N1(8个数据位,无校验,1个停止位);8O2(8个数据位,奇校验,2个停止位);8E2

6.0UPDATE软件版本最新日期(只读)例如:090304产品序列号(只读)例如:注1:PMC-53I无此菜单注2:PMC-53V无此菜单注3:配置有消防报警功能的,有此菜单c) 参数设置说明ü 如果设置参数超出了范围,显示面板会显示出错提示“ERR”,不会被实际写入仪表;ü 为了防止功率溢出,对于PMC-53M,PT,CT的乘积在电流配置为

49、5A时不能大于1,700,000,在电流配置为1A时不能大于8,500,000,否则不会被写入仪表;ü 如果输入密码错误,则只能查看参数值,不能进行修改;ü 密码输入正确时,在每页参数界面下,先按一下“设置”,出现光标,这时才能修改参数值。修改完毕,再按一下此键,将确定此参数值。d) 改变口令装置出厂时的口令设置为0,若要改变参数设置,必须先输入正确的口令,否则所有的参数只能显示而不能改变。密码可由14位的09的数字组成。注:为了防止遗忘密码,修改密码以后请将密码记录下来,忘记密码将不能进入整定模式。在输入密码进入整定模式以后,屏幕会出现输入密码页面,此时输入新密码即可。5

50、.4 装置故障分析无显示· 检查电源电压和其他接线是否正确,电源电压应在工作范围以内;· 关闭装置和上位机,再重新开机。装置上电后工作不正常· 关闭装置和上位机,再重新开机。电压或电流读数不正确· 检查接线模式设置是否与实际接线方式相符;· 检查电压互感器(PT)、电流互感器(CT)变比是否设置正确;· 检查GND是否正确接地;· 检查屏蔽是否接地;· 检查电压互感器(PT)、电流互感器(CT)是否完好。功率或功率因数读数不正确,但电压和电流读数正确比较实际接线和接线图的电压和电流输入,检查相位关系是否正确。比较实

51、际接线和接线图的电压和电流输入,检查相位关系是否正确。RS-485通信不正常· 检查上位机的通信波特率、ID、校验方式和通讯规约设置是否与装置一致;· 数据位应为8,校验方式可选择无、奇、偶校验,相应停止位分别为2位、1位;· 检查RS-232/RS-485转换器是否正常;· 检查整个通信网线路有无问题(短路、断路、接地、屏蔽线是否正确单端接地等);· 关闭装置和PC主机,再开机重试;· 通讯线路长建议在通讯线路的末端并联约120欧的匹配电阻。注:如果有一些无法解决的问题,请及时与我们公司的售后服务部门联系。6 质量保证6.1 新装置质量保证所有售给用户的新装置,在售给用户之日起一定年限内,对其因设计、材料和工艺缺陷引起的故障实行免费质量保证。如经认定产品符合上述质保条件,供应商将免费修复和更换。供应商可能要求用户将装置寄回生产厂,以确认该装置是否属于免费质保范围,并修复装置。6.2 装置升级所有新装置的用户,均可免费使用本装

}

摘要 你好亲,三相电表电压有两相是380是咋回事

三相电两根火线之间380伏的原因如下:因为三相电A相,B相,C相的相位差是A相超前B相120度,B相超前C相120度,C相超前A相120度,根据A,B,C三相电压表达式,设A相初相为0则A相,B相,C相表达式分别

您好亲,感谢您的到访~问题我已经看到了,客服正在为您整理答案,请耐心稍等一会儿哦~

你好亲,三相电表电压有两相是380是咋回事三相电两根火线之间380伏的原因如下:因为三相电A相,B相,C相的相位差是A相超前B相120度,B相超前C相120度,C相超前A相120度,根据A,B,C三相电压表达式,设A相初相为0则A相,B相,C相表达式分别UA=√2USinwt,UB=√2USin(wt十120),UC=√2USⅰn(wt十240)就可以计算任意两相之间的电差为380v

}
  • 电器 旋转开关上 O uca ubc uAb 4个档位分别代表什么意思

    代表各档位时电压表显示各相间电压,0位关断电压表,UCA为C相与A相电压,依此类推。是为用一只电压表测三相电压而配套的转换开关。

  • 低压配电柜的Ubc Uca Uab开关是干什么用的

    这个标示一般在电压转换开关上标示,在分别测量BC相、CA相、AB相电压时使用 转换开关,主要用于各种控制线路的转换、电压表及电流表的换相、测量、控制、配电设备的远距离控制以及高压断路器操作机构的分闸和合闸控制,也可做为伺服电机变速及换向控制用。鉴于它能够对多种和多数量电路的转换,且用途极广,所以常被称为“万能”转换开关。常见的型号有LW2系列、LW5系列、LW系列等...

  • 开关上有o和-是什么意思,哪个代表开,哪个代表关

    0和1是时尚的数码表示法吧.0是低电位,1是高电位.估计生产厂家用来表示:0是断开,1是闭合.或许你试试,0与1哪个状态是切断,哪个状态是接通,用万用表量一下就可确定了

  • 旋转开关是以旋转手柄来控制主触点通断的一种开关。选择旋转开关不仅仅要看质量,还有品牌。而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因此杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。下面具体来看看什么是旋转开关,以及旋转开关的品牌吧。

    旋转开关可以用来取代传统电阻式电位计模拟功能的旋转脉冲产生器,这些旋转开关通常应用在仪器前端面板和影音控制板的人机界面,旋转开关采用正交光学编码器作为取代模拟电位计的纯数字器件。

    这些旋转开关在外观上相似于传统或电阻式电位计,不过这些旋转开关的内部构造完全数字化并使用光学技术。和传统增量编码器产品相似有两个正交输出信号(通道A和通

  • 暖气开关上的O;S分别那个代表开,那个代表关

  • 太阳能热水器 房间的三个旋转开关 怎么使用 分别代表什么

    你说的情况应该是没有混水阀的装置,总开关一个,在上面,一个热水开关,另外一个就是凉水开关了,洗澡的话打开总开关,再开热水和凉水开关,用这两个开关开的大小来调水温,上水的话,关闭上面的开关,同时打开冷热水开关,让冷水通过热水开关上水。

  • 暖气阀门开关上的O和C是代表什么

    开,关的意思,O是OPEN打开,C是CIOSE关

  • 请问4档旋转开关多少钱一个

    3.福华精密波段开关3档4档5档6档7档旋转开关 手轮开关档位开关 15元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

  • 选择开关和旋转开关有什么区别

    选择开关:把分接选择器和切换开关的功能结合在一起,能承载、通断电流的一种开关装置。 旋转开关:旋转开关可以用来取代传统电阻式电位计模拟功能的旋转脉冲产生器,这些旋转开关通常应用在仪器前端面板和影音控制板的人机界面,旋转开关采用正交光学编码器作为取代模拟电位计的纯数字器件,这些旋转开关在外观上相似于传统或电阻式电位计,不过这些旋转开关的内部构造完全数字化并使用光学技术。和传统增量编码器产品相似有两个正交输出信号 万能转换开关:万能转换开关主要适用于交流50Hz、额定工作电压380V及以下、直流压220V及以下,额定电流至160A的电气线路中,.万能转换主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。

  • 为什么旋转开关可以控制水温,他的工作原理是什么,很好奇

    若能无级调节的话严格来说不能叫开关,应该叫调节旋钮,内部连接的是一个电位器,通过调节它来改变内部比较电路上的一个基准电压,比较电路的另一端接有一个温度传感器用来检测水温,比较电路会根据这两个电压确定输出控制信号,用来控制加不加温。

}