配电网的电能损耗不仅与电网的结构和负荷性质有关,而且还与企业的管理水平有关。在供电所的线损管理中,管理线损是左右统计线损的一个重要因素。由于这种损失无规律可循,又不易测算,通常又称之为不明损耗。因管理不到位形成的电能损失在整个实际线损中占有较大的比重,在某些地方,部分环节甚至还相当严重。通过线损分析,可以深入了解本单位线损的起因、性质、各组成部分所占比例等因素,找出影响损失的主要因素,并有针对性地采取相应的措施,以较少的投入取得较大的降损效果和经济效益。

线损分析应按电压等级、分线路、分台区进行,以掌握线损电量的组成,找出薄弱环节,明确主攻方向。

将无损的用户专用线、专用配电变压器、通过用户的转供电等相应的售电量扣除后进行统计分析,以求得真实的线损率。

3、与历史同期比较分析

有些用电负载与季节有关系。随季节变化而变化(如农业用电)。而且,同期的气象条件也基本一致,所以与历史同期的参数值比较,有很大的可比性,通过比较能够发现问题。

4、与平均线损率比较分析

一个连续的时间较长的平均线损率,能够消除因负载变化、时间变化、抄表时间差等因素造成的线损波动现象,这样的平均线损率能反映线损的实际状况。与该平均线损相比较,就能发现当时的线损是否正常。

5、与理论线损对比分析

实际线损与理论线损的偏差的大小,能看出管理上的差距,能分析出可能存在的问题,并结合其他分析方法,找出管理中存在的问题,然后采取相应措施。

计量总表与分表电量的比较,用于监督电能计量设备的运行情况和变电站本身耗能情况。这是很有效的分析方法,经常开展这项活动能够及时发现问题,及时采取措施,使计量装置保持在正常运行状态。

将本单位的线损完成情况,与周围单位比,就能发现本单位在电网结构和管理中存在的差距。

二、对几个影响线损的因素定性研究

1、线损电能损失分布规律

在线路中,电能损失不是平均分布的,线路前端损失大,主干损失大于分支损失。

2、线路结构对损失的影响

电源应放在负荷中心,使电网呈网状结构,线路向周围辐射,这种电网结构,损失最小。应尽量避免采用链状结构。

3、功率因数对线损的影响

在电网中存在着大量感性负载使得线路功率因数低。在同样的功率下,功率因数越低,负载电流就越高,线路损失成平方比增加。要减少损失,就必须减少电流。

4、电能表对低压线损的影响

28、DD862机械表表损分别为2W、1.5W,单相电子表表损为0.5W左右,一个月电能损耗分别为1.4Kwh、1kwh和0.4kwh左右。由于我县农村每户用电量仅8度左右,使用不同种类的电表 ,电能将对线损率水平产生重大影响。

5、三相负荷不平衡对线损的影响 采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散(外出用电户多),线路长,如果三相不平衡,则零线中有电流通过,损耗将显著增加。至此,当三相负荷不平衡时,不论在三相线路上是何种负荷分配情况,电流不平衡越大,线损增量也越大,且与电流不平衡度成正比。 线损理论计算方法

线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。

线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。 理论线损计算的概念 1.输电线路损耗

当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。 (1)单一线路有功功率损失计算公式为 △P=I2R

式中△P--损失功率,W;

R--导线电阻,Ω (2)三相电力线路 线路有功损失为

△P=△PA十△PB十△PC=3I2R (3)温度对导线电阻的影响:

导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值

随导线温度的变化而变化。

铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。

在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:

1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为

2)温度附加电阻Rt为

式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;

tP--平均环境温度,℃。

3)负载电流附加电阻Rl为

△U=U1-U2=LZ 2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB

配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器负载率的平方成正比。

配电网电能损失理论计算方法

配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的。因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料。有些运行资料是很难取得的。另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化。而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化。 为简化计算,一般假设:

(1)线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上。

(2)每个负载点的功率因数cos 相同。

这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻。这种方法叫等值电阻法。 等值电阻计算

设:线路有m个负载点,把线路分成n个计算段,每段导线电阻分别为R1,R2,R3,…,Rn,

1.基本等值电阻Re 3.负载电流附加电阻ReT

在线路结构未发生变化时,Re、ReT、Rez三个等效电阻其值不变,就可利用一些运行参数计算线路损失。

均方根电流和平均电流的计算

利用均方根电流法计算线损,精度较高,而且方便。利用代表日线路出线端电流记录,就可计算出均方根电流IJ和平均电流IP。

在一定性质的线路中,K值有一定的变化范围。有了K值就可用IP代替IJ。IP可用线路供电量计算得出,电能损失计算

(1)线路损失功率△P(kW)

如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI。

(2)线路损失电量△W (3)线损率

(4)配电变压器损失功率△PB (5)配电变压器损失电量△WB (6)变损率 B

(7)综合损失率为 + B。

另外,还有损失因数、负荷形状系数等计算方法。这些计算方法各有优缺点,但计算误差较大,这里就不再分别介绍了。 低压线路损失计算方法

低压线路的特点是错综复杂,变化多端,比高压配电线路更加复杂。有单相供电,3×3相供电,3×4相供电线路,更多的是这几种线路的组合。因此,要精确计算低压网络的损失是很困难的,一般采用近似的简化方法计算。

简单线路的损失计算 1.单相供电线路

(1)一个负荷在线路末端时:

(2)多个负荷时,并假设均匀分布:

(1)一个负荷点在线路末端

(2)多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线

(1)A、B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路。

由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算。

(1)电阻R为线路总长电阻值。

(2)电流为线路首端总电流。可取平均电流和均方根电流。取平均电流时,需要用修正系数K进行修正。平均电流可实测或用电能表所计电量求得。

(3)在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1。

(4)修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。它与负载的性质有关。

0.4kV线路一般结构比较复杂。在三相四线线路中单相、三相负荷交叉混合,有较多的分支和下户线,在一个台区中又有多路出线。为便于简化,先对几种情况进行分析

3、综合线损率:计划完成XX%,实际完成XX%,同期为XX%,各线路线损完成情况如下:

4、电费回收率XX%。

XX月份随着连续的天气降温,我所供、售电量有所下降,但整体来说线损均按计划完成。现对XX月线损进行深刻的自查自纠,究其原因为以下方面:

1、受线路结构因素影响观桥所安居线路供电半径为XXKM,线路长、负荷重、电压损失十分严重,长期形成了线损居高不下。

2、通过所党政工组织的营业检查,严处并纠正了抄表不到位、漏抄、估抄现象。将一些故障缺陷及时反馈并予以解决,将以前的漏查电量及时抄核。

1 为了加强营业管理工作,更好地完成各项生产目标任务。在节能降损工作中,观桥供电所将从以下几个方面持续性的加强管理:

1.进一步加强营业抄、核、收管理是全所的工作之重。由所党政工分别带队采取多种形式的检查,如:通过一体化采集系统观察台区线损异常、大宗用户、卡表用户用电情况等,通过用户反馈的意见进行重点普查。同时,定期开展线损指标分析例会,及时加强对线损高线路的分析和实地巡视检察,将营业普查工作列入常态化管理。

2.做好基础资料的收集、完善与更新工作,及时掌握大宗用户、电站、主变、线路的运行情况。加强公变的负荷监控,特别是场镇公变、负荷较重台区,落实专人负责。做到有计划、有执行、有记录、有检查。确保设备安全、高效运行。

3.加强用电普查,查窃、补漏、纠违章等工作的开展。采取突击检查、定期检查和夜间检查等方式,重点检查偷漏电、违章用电、互感器倍率、电度表位数及接线是否正确。抓好对长期无人用电用户的管理,组织用监、表计人员进行现场核实,并做好整改停电处理。

4.加强辖区供电设施的日常维护管理工作。清查辖区内线路老化情况严重的台区,对有隐患的变台进行及时整改,力求从技术上支撑降损工作。

5.全面做好网改升级工作,配合用电稽查力度,重点对

2 场镇换磁卡表用户电价有无异常,仔细筛查核对表本查处无表、无户用电,打击各类窃电、违约用电行为。

电网线损分析及降损措施

摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流

广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9 %,同比下降0.41个百分点。

本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1 代管县级供电企业线损考核情况

广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10 kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。

无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35 kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有一个县公司15座35 kV变电站只有8座站装设补偿电容,2000多台配变只装设了50多套低压无功补偿,补偿度远远不够,另外一个县公司相当部分10 kV线路功率因数在0.7~0.8之间。而电网无功优化计算则基本没有哪个县公司真正开展。

线损理论计算工作薄弱。相当部分企业没有开展线损的理论计算,线损管理缺乏理论依据。有个别县公司计算出来的理论数据和实际数据差距较大,没有进行分析查找原因并校正,也没有将计算结果作为线损管理的依据。

在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。 检查发现个别县公司计量室管理不达标(主要是温湿度、防尘、防水等环境条件和实验室管理制度执行),校验台和标准表未能及时送检,人员未能持证上岗,计量未能按规定进行轮校、轮换,有些表计甚至自报装以后十几年均未校验或更换。

有2个县公司执行分线分压分台区线损管理制度不到位,没有按标准进行线损分线分压分台区管理,对线损的分析、控制没有依据,造成线损分析不准确,有个别公司根本没有进行线损分析工作,凭感觉和经验进行线损管理。

基础资料不全,用电档案不准确。检查中发现个别县公司的数据报表是为了应付检查突击整理出来的,表计与台区变的对应不准确,图纸资料与现场状况不符,图纸资料的更新滞后于现场运行设备的变动。

在城网改造中,都注重改造了10 kV主线,而变压器380 V以下的低压线路则基本未进行改造。目前运行中的低压线路现状是陈旧、凌乱、搭头多、线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。 2 降低线损的技术措施

2.1 采用无功功率补偿设备提高功率因数

在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。 2.2 对电网进行升压改造

在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。具体可有如下措施。 分流负荷,降低线路的电流密度。利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。

调整负荷中心,优化电网结构。针对农村10 kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。

改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。 对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。 更新高损主变,使用节能型主变。 主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行。

有载调压的主变,要适时调整电压,使电压经常保持在合格的范围内。

配电变压器的损耗对线损的影响起着举足轻重的作用。在农网中造成配变不经济运行的主要原因是产品型号,容量选择不合适,安装位置不恰当;运行因素如农村用电负荷存在季节性强,峰谷差大,年利用小时低,全年轻载甚至空载时间长,管理不善等。合理选型和调整配变容量,提高配变平均负荷率是配电网络降损工作的重点内容。 2.3 提高计量准确性

更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电,可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表,提高计量精度、合理设置计量点,对专线用户加装更换失压记录仪,并推广使用具有宽量程,高精度电子式电能表,为一些用户装设IC卡表,杜绝人为因素的影响,及时查处现场各种计量差错。推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远方抄表。

每月抄报日应及时核算当月功率因数是否在0.9以上,不足时应考虑采用高压补偿措施。对大用户可装设带分时计费的无功电能表,进行高峰时段的功率因数考核。 3 科学管理降低线损的组织措施

科学管理降低线损的组织措施主要有以下内容。

加强组织领导,健全线损管理网络,并建立线损管理责任制,在制度中明确职能科室和生产单位之间的分工,不断完善线损承包考核制度,使线损率指标与全公司职工工作质量挂钩。

搞好线损统计,坚持做到年部署、季总结、月分析考核,逐季兑现奖惩的管理制度,及时发现解决线损管理工作中存在的问题。公司主管部门每月应定期组织相关人员召开一次线损分析会,分析指标完成情况,针对线损较高的线路,从线路质量、表计接线、是否窃电、无功补偿等方面进行讨论和分析,并责成有关部门进行落实,下月线损分析会必须汇报问题查找、处理结果,通报有关情况,研究解决存在的问题。

合理安排检修,及时清除线路障碍,合理安排检修,尽量缩短检修时间,提高检修质量。另外,在春、秋两季输电部门应认真组织清除线路障碍,对线路绝缘子进行擦拭维护,减少线路漏电。

加强抄核收管理,堵塞抄核收漏洞,制定“抄表管理制度”,要求抄表人员严格按照规定日期完成抄收工作,抄表时间及抄表人公开公布,公司主管部门不定期组织抽查,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象,确保抄表及时准确,核算细致无误。

开展潮流计算、潮流分析工作,重大方式变化时,及时进行潮流计算。选择最佳运行方式使其损耗达到最小。充分利用调度自动化系统,制定出各变电站主变的经济运行曲线,使各变电站主变保持最佳或接近最佳运行状态,保证主变的经济运行。实现无功功率就地平衡,提高用户的功率因数,强化地方电厂发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率的管理,使线损大大降低,并且改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。

[1]李如虎. 高压深入负荷中心与提高运行电压是降低线损的有效措施[J]. 广西电力, 1999,(4). [2]李如虎. 提高功率因数. 降低电能损耗[J]. 广西电力,1999,(2). [3]陈益伟. 玉林电网结构及降损措施[J]. 广西电力, 2001,(2).

摘要:线损是供电企业浪费电力的“黑洞”,每年在线路上白白损失掉的电量高达千亿千瓦时,降低线损是供电企业最大的节约工程,本文介绍了技术降损和管理降损的主要措施。

关键词:供电企业,降低线损,节电工程

节约用电是节约能源的重要组成部分,对于加快建设节约型社会具有十分重大的意义。那么供电企业如何节约用电呢?积极参与电力需求侧管理,引导各行各业节约用电,协助政府部门建立全社会节电体系与机制固然势在必行,但是我们决不能把节电当成与己无关的事情,供电企业同样是用电大户,浪费电力的现象仍然十分严重,供电企业必须从自身出发节约用电。

一、线损是供电企业浪费电力的“黑洞”

电能在经过线路以及变压器等供电设备时,所产生的电能损耗和功率损耗,即为供电损耗,简称为线损。线损分为两个部分,一部分是固定损耗,包括变压器的铁损、电能表电压线圈的损耗,电力电容器的介质损耗等等,固定损耗与电流大小无关,只要设备接通电源就有损耗;另一部分是可变损耗,指电流通过导体所产生的损耗,导体截面、长度和材质确定后,其损耗随电流的大小而变化。以上两部分线损称为技术损耗,即供电网络输送和分配电能过程中无法避免的损耗,其他损耗则称为管理损耗,是指由于管理不善、规章制度不健全、计量装置误差,以及其他不明因素等造成的各种损耗。

正确地分析线损,一方面要承认它的不可避免性,无论供电线路还是其他供电设施,从本质上讲都是必不可少的用电器具,必然耗费一定的电力(采用当今最新高温超导技术,即选用液氮或液氢能够确保超级电缆实现零损耗输电,不过这项尖端技术正在试验阶段,离实际运用还十分遥远),然而我们却不能绝对地认同它的合理性与正常性,即线损率仍然有一个科学的理论数值,尽管这个数值根据供电线路的具体情况不尽一致,但是一般情况下,高压线路损耗率应低于1%,而低压线路损耗率也决不应该超过5%,特别是城市用户密集区还能低于这一数值。如果实际线损率接近理论数值,电力由发电侧向供电侧的转移过程中“电尽其用”,供电企业从发电企业买进的电,以极小的损耗卖给用户,从而获取到最大的经济效益,说明供电企业技术水平和管理水平处于一个领先地位。

我国供电企业线损率普遍高于理论数值,2009年前11个月累计统计,全国线路损耗率为6.07%,虽然逐年下降,但是终端环节的用电效率仍然低下。最近,中国科学院院士、香港科技大学朱经武教授在中国科协一次学术会议上介绍,每年在线路上白白损失掉的电量高达千亿千瓦时,相当于大亚湾核电站14年的发电总量或三峡水电站一年零五个月的发电量。这并不是故作惊人之语,而是客观存在的事实,线损率居高不下已经成为供电企业电力浪费的“黑洞”。如果线损率高于理论数值1个百分点,1亿千瓦时的电量就是100万千瓦时的损失,以辽宁省2009年前11个月全社会用电量1340亿千瓦时计算,所多耗费电量高达13.40亿千瓦时,相当于一个小型城市的全年用电量,这是一个十分巨大的数字。

二、技术降损的主要措施

电网降损的技术措施涉及电网的各个方面,笔者主要论述的是高低压配电网的技术降损方法。

电网结构对线损的形成具有重要影响,在电网的规划建设与改造过程中,要充分考虑对线损的影响。一是电源应设在负荷中心,线路由电网向周围辐射。二是缩小供电半径,避免近电远供和迂回供电,一般情况下,10千伏线路供电半径应不大于15公里,0.4千伏线路供电半径应不大于0.5公里。三是合理选择导线截面。导线截面积与电能损耗成反比关系,增加导线截面会降低导线电阻,减少电能损耗和线路压降。四是选择节能型配电变压器,并合理选择容量。配电变压器损失在配电系统电能损失中占有很大的比重,减少配电变压器损失的方法是采用节能型变压器和提高配电变压器的负荷率。

在负载功率不变的条件下,提高线路电压,线路电流会相应减少,线路损失会随之降低。如果将6千伏升压到10千伏,线路损失降低64%,将10千伏升压到35千伏,线路损失会降低92%。负载容量较大,离电源点较远宜采用较高电压等级的供电方式。对于运行在一定电压下的线路,电压在额定数值上下允许一定的波动范围,输送同样的功率,用上限电压供电比用下限电压供电减少线路损耗24%,0.4千伏线路用上限电压供电比用下限电压供电减少电能损失33%。

提高功率因数的途径主要有两个:一是减少电力系统中各个部分所需的无功功率;二是进行补偿。提高自然功率因数,要正确地选择异步电动机的型号和容量,要合理选择变压器容量,变压器在电磁转换过程中需要一定的励磁功率,而励磁功率绝大部分是无功功率,在变压器二次侧所带负荷功率因数一定的情况下,变压器一次功率因数的高低,取决于其负荷率的高低,负荷率高,则一次功率因数高,反之一次功率因数低,空载时,功率因数最低。为了避免变压器的空载和轻载运行,变压器的负荷率控制在50%以上时比较经济。

技术降损的措施很多,而技术降损正是电网技术改造的重要内容。舍得投资和气力,加大电网技术改造的步伐,必将带来降损的明显效果,无论对于供电企业本身,还是对于社会都是一件节约能源,减少浪费的重大举措。

降损措施是供电企业一项重要工作,直接关系到企业的管理水平和经济效益。供电企业要发展,必须依靠科技手段,加强线损管理,实施节能降损措施。就线损管理而言,我认为,突出地方特色,努力构筑“技术、管理、保证”三大体系,应当是县级供电企业经营管理中的重点,是真正实现节能降耗、向管理要效益、建立节约高效企业的有效途径。

一、采用无功功率补偿设备提高功率因数。在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗

二、对电网进行升压改造。在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。具体可有如下措施:

1、分流负荷,降低线路的电流密度。利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。

2、调整负荷中心,优化电网结构。针对农村10 kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。

3、改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。

4、更新高损主变,使用节能型主变。主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行,有载调压的主变,要适时调整电压,使电压经常保持在合格的范围内。配电变压器的损耗对线损的影响起着举足轻重的作用。在农网中造成配变不经济运行的主要原因是产品型号,容量选择不合适,安装位置不恰当;运行因素如农村用电负荷存在季节性强,峰谷差大,年利用小时低,全年轻载甚至空载时间长,管理不善等。合理选型和调整配变容量,提高配变平均负荷率是配电网络降损工作的重点内容。

三、提高计量准确性。更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电,可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表,提高计量精度、合理设置计量点,对专线用户加装更换失压记录仪,并推广使用具有宽量程,高精度电子式电能表,为一些用户装设IC卡表,杜绝人为因素的影响,及时查处现场各种计量差错。推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远方抄表。每月抄报日应及时核算当月功率因数是否在0.9以上,不足时应考虑采用高压补偿措施。对大用户可装设带分时计费的无功电能表,进行高峰时段的功率因数考核。

四、科学管理降低线损的组织措施

(一)加强组织领导,健全线损管理网络,并建立线损管理责任制,在制度中明确职能科室和生产单位之间的分工,不断完善线损承包考核制度,使线损率指标与全公司职工工作质量挂钩。

(二)搞好线损统计,坚持做到年部署、季总结、月分析考核,逐季兑现奖惩的管理制度,及时发现解决线损管理工作中存在的问题。公司主管部门每月应定期组织相关人员召开一次线损分析会,分析指标完成情况,针对线损较高的线路,从线路质量、表计接线、是否窃电、无功补偿等方面进行讨论和分析,并责成有关部门进行落实,下月线损分析会必须汇报问题查找、处理结果,通报有关情况,研究解决存在的问题。

(三)合理安排检修,及时清除线路障碍,合理安排检修,尽量缩短检修时间,提高检修质量。另外,在春、秋两季输电部门应认真组织清除线路障碍,对线路绝缘子进行擦拭维护,减少线路漏电。

(四)加强抄核收管理,堵塞抄核收漏洞,制定“抄表管理制度”,要求抄表人员严格按照规定日期完成抄收工作,抄表时间及抄表人公开公布,公司主管部门不定期组织抽查,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象,确保抄表及时准确,核算细致无误。

(五)开展潮流计算、潮流分析工作,重大方式变化时,及时进行潮流计算。选择最佳运行方式使其损耗达到最小。充分利用调度自动化系统,制定出各变电站主变的经济运行曲线,使各变电站主变保持最佳或接近最佳运行状态,保证主变的经济运行。实现无功功率就地平衡,提高用户的功率因数,强化地方电厂发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率的管理,使线损大大降低,并且改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。

公司所辖电网供电区域复杂、负荷分散。升压改造和优化供配电网结构降损:合理调度,适当提高(或降低)和改善运行电压,合理调整变电站主变运行方式,适时投切补偿电容;低压电网的降损,计量管理是前提,线损考核是动力,营业普查是手段;补偿电容合理配置降损,实现无功负荷的最优补偿。农村400V低压网功率因数低,合理地进行无功补偿,尤为重要。降损方案与措施的实施,是集建设电网、输、配、用电的全过程的方案,涉及供电企业的方方面面,是典型的技术与管理相结合的工作。建议把这项工作贯穿于全面工作的多方面、全过程中,把线损切实降下来,最终达到提高公司经济效益的目的。

在搞好线损管理的基础上,采取行之有效的技术措施是降低电力网电能损耗的重要途径,各级电力企业从实际情况出发,要认真搞好电网规划建设、调整网络布局、电网升压改造、简化电压等级、合理调整运行电压、缩短供电半径、减少迂回供电,换粗导线截面、更换高能耗变压器、增加无功补偿容量等。技术措施需要投资和设备材料,对此要进行经济技术比较才能确定。对投资回收年限短、投入资金少、工期短、降陨节电效果显著的工程项目要优先安排实施。下面介绍技术措施降损效果的计算方法。

一、电网升压改造 电网升压改造是指在用电负荷增长,造成线路输送容量不够或者能耗大幅度上长,达到明显不经济的地步,以及为了简化电压等级,淘汰非标准电压所采取的技术措施。

合理调整电压指通过调整发电机端电压和变压器分接头,在母线上投切电容器及调相机调压等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整。根据式(5-1)推知,电力网输、变、配电设备的有功损耗与运行电压的平方成反比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。

1、当电网的负载损耗与空载损耗的比值C大于表5-2的数值时,提高运行电压有降损节电效果.

(二)、调整电压的方法

1、改变发电机端电压进行调压: (1)选用发电机的P~Q曲线调压; (2)将发电机改为调相运行调压; (3)利用发电机进相运行调压。

2、利用变压器分接头进行调压。

3、利用无功补偿设备调压: (1)利用串联电容器调压; (2)利用并联电容器调压; (3)利用调相机调压; (4)利用并联电抗器调压。

在输送负荷不变的情况下,换粗导线截面,减少线路电阻可达到降损节电效果。

(一)、按经济电流密度运行的降损节电效果

经济电流密度是根据节省投资、年运行费用及有色金属消耗量等因素制订的。 选用导线截面时,应根据负荷性质考虑最大负荷利用小时数,一般铁全金为h,化工为h,轧钢为h,农业用电为h。

(二)、增加并列线路运行

增加并列线路指由同一电源至同一受电点增加一条或几条线路并列运行。

各级电力调度部门在确保安全可靠供电前提下,认真搞好变压器经济运行,是降低电力网电能损耗(网损)的一项重要措施。确定变压器经济运行需要通过计算,按能损最小的方式安排运行,达到最经济的目的。

这里讲的变压器经济运行是指安装的变电所的主变压器,分双绕组单台变压器经济运行、双绕组多台变压器经济运行、两台三绕变压器经济运行

(一)、双绕组单台变压器经济运行

根据部颁变压器的运行负荷、空载损耗、负载损耗、功率因数的曲线可知: (1) 时的损耗最小,运行最经济。

(2)变压器运行在40%~80%负荷时比较经济。 (3)功率因数高损耗小,功率因数低损耗大。

(二)、双绕组多台变压器经济运行

1、多台同容量变压器经济运行

当变电所有多台相同型号的双绕组变压器并列运行时,应分别计算变压器的临界负荷,确定不同负荷情况下应当投运的变压器台数。

当变电所总负荷的最大值 时,使用n台变压器并列运行经济;当变电所总负荷的最大值 时,使用(n-1)台变压器并列运行经济。

2、多台不同容量变压器经济运行

当变电所有多台不同容量的双绕组变压器时,计算列出各种组合方式下的临界负荷表,然后再根据变电所的负荷选择最经济的组合方式。 为方便起见,一般有两台变压器以上的变电所应作出经济运行曲线供运行人员掌握。

如果知道两台变压器额定容量,短路电压百分比,空载损耗,短路损耗,代表日24h有功负荷、无功负荷、运行电压后,按计算式就能算出经济负荷等数据,然后为确定经济运行方式提供了依据。

(三)两台三绕组变压器经济运行

变电所两台相同容量的三绕组变压器需要并列或单台运行时,应分别计算变压器参数、经济负荷分配系数和经济负荷。详细计算方法不介绍。

六、降低配电变压器电能损耗

配电变压器的损耗是配电网络损耗的主要组成部分。目前在配电网络上运行的配电变压器有三个时期的产品,即“64”标准(GB500——64)、“73”标准(GB——73)和“86”标准。近几年开始和生产卷铁芯、非晶态等低损耗配电变压器,但数量少缺标准这里暂不研究分析。下面分析10/0.4KV铜芯线卷配电变压器经济运行降低损耗的途径。

(一)、不同标准配电变压器损耗比较

配电变压器负载损耗随用电负荷变化而变化,为了便于比较,把三种标准的配电变压器的不同负载时损耗绘制成损耗曲线。

(二)、“86”标准不同容量配电变压器损耗比较

同一标准中不同容量的配电变压器损耗有较大差异。现在配电网络中常用的100、

315、500KVA这三种规格配电变压器的损耗见表5-7,从表中看出:配电变压器损耗与容量成反比,容量大的损耗小,容量小的损耗大;从效率最佳点比较,以100KVA配电变压器的损耗为1,则三种容量配电变压器的损耗比为1:0.76:0.685,损耗差别比较大。

(三)、功率因数影响配电变压器损耗 对于一定的有功负荷,当功率因数下降时,配电变压器损耗率必然要增大空载损耗大小与功率因数变化无关,负载损耗大小与功率因数的平方成反比,与负荷成正比。当负荷不变时,负载损耗与功率因数的变化有关,“86”标准100KVA配电变压器负荷为60%时,功率因数从0.6提高到0.8,损耗下降1.45%,负荷为50%时,损耗下降1.21%,负荷为40%时,损耗下降0.97%。

(四)、降低配电变压器损耗的措施

1、淘汰高损耗配电变压器 从上述分析可知,以100KVA容量的配电变压器为例,当负荷为20%~100%时,“86”标准的配电变压器比“64”标准的配电变压器损耗率降低2.66~1.01个百分阶段点,比”73”标准的配电变压器损耗率降低1.94~0.7个百分点,降损效果显著。因此要根据部颁规定淘汰”64”、”73”标准的高损耗变压器。

2、停用空载配电变压器

在配电网络中有些配电变压器全年负荷是不平衡的,有时负荷很重,接近满载或超载运行;有时负荷很轻,接近轻载或空载状态,如农业排灌、季节性生产等用电的配电变压器,可采取停用或采用“子母变”的措施,即排灌用配电变压器,空载运行时约有半年的应及时停用,如一台500KVA配电变压器每年可减少空载损耗电量KWh,季节性轻载运行配电变压器,根据实际情况配置一台小容量配电变压器,即“子母变”按负载轻重及时切换,以达到降损节电的效果。

对于功率因数较低的配电变压器宜在低压网加装低压电容器,其作用除提高功率因数降低配电变压器损耗外,还提高负载端的电压,增加供电能力,降低电能损耗的作用,是一项投入少产出高的降损措施。

加强配电变压器运行管理,及时准确掌握运行资料,如日负载曲线、功率因数、运行电压、用电量等,为制订降低配电变压器损耗提供科学依据。

5、合理配置配电变压器容量

根据日负载曲线选择配电变压器最佳容量,提高配电变压器负载率。

七、平衡配电变压器三相负荷

低压电网配电变压器面广量多,如果在运行中三相负荷不平衡,会在线路、配电变压器上增加损耗,因此,在运行中要经常测量配电变压器的部分主干线路的三相电流,以便做好三相负荷的平衡工作,减少电能损耗。

一般要求配电变压器出口三相负荷电流的不平衡率不大于10%,低压干线及主要支线始端的三相电流不平衡率不大于20%。

当电力网中某一点增加无功补偿容量后,则从该点至电源点所有串接的线路及变压器中的无功潮流都将减少,从而使该点以前串接元件中的电能损耗减少,达到了降损节电和改善电能质量的目的。增加无功补偿有三种方案可供选择,对于需要集中补偿的可按无功经济当量选择补偿容量;对于用户来说,可按提高功率因数的原则进行无功补偿,以减少无功功率受入;对全网来说,可根据增加无功补偿的总容量采用等网损微增率进行无功补偿。

(一)、根据无功经济当量进行无功补偿

1、无功经济当量计算原则

(1)假设发电机的出口母线 。

(2)从末端向首端推算或首端向末端推算。

(3)按实际电压向高压侧推算应采用分接头电压比。 (4)等值电阻应归算到同一电压等级。

3、增加无功补偿的降损节电量

4、各种供电方式的无功经济当量

4、搞好无功补偿,提高功率因数

根据部颁《电力系统电压和无功电力技术导则》和有关规定,要认真搞好无功补偿,努力提高功率因数,具体如下: (1)220KV及以下电压等级的变电所中,应根据需要配置无功补偿设备,其容量可按主变压器容量的10%~30%确定。在主变压器最大负荷时,其二次侧的功率因数不小于表5-10中所列值。或者由电网供给的无功功率与有功功率比值不大于表中所列值。

(2)为了提高10(6)KV配电线路的功率因数,宜优先在配电变压器低压电网配置带自动投切装置的并联电容器,无功补偿总容量一般为配电变压器容量的10%~20%。

(3)电力用户的功率因数应达到下列规定值: ①、高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调压装置的电力用户,功率因数为0.9以上。

②、其他100KVA(KW)及以上电力用户和大、中型电力排灌站,功率因数为0.85以上。

③、农村生活和农业线路功率因数为0.85及以上。

④、农村工业、农副业专用线路功率因数为0.9及以上。 凡是电力用户达不到上述规定的功率因数,要按照国家规定的功率因数奖惩办法进行罚款,促进用户增加无功补偿。

(三)、根据等网损微增率进行无功补偿

对一个电力网来说,无功补偿分配是否合理,总的电能损耗是否最小,用无功经济当量和提高功率因数的方法是难以确定的,只有根据等网损微增率的原则分配无功补偿容量才能实现。假设已知电力网各点的有功功率,那么这个网络的有功总损耗 与各点的无功功率 和无功补偿容量 有关,如果不计网络无功功率损耗,只要满足下列方程式,就或以得到最佳补偿方案。 实践证明:在电力网中安装一定数量的无功补偿设备时,就必须按照等网损微增率的原则进行合理分配,这样才能达到最佳补偿效果。

(四)、低压电网无功补偿

随着城、乡人民生活水平的提高,家用电器进入普通家庭,用电量快速增加,与此相比,低压电网建设与改造速度跟不上,普遍存在着功率因数低、电压质量差、电能损耗大等问题,因此,在低压电网增加无功补偿装置(下称装置)有着投资省、见效快、效果显著的作用。

低压电网安装的国产第二代无功补偿装置一般有控制器、投切开关、低压电容器、柜(箱)体组成的。控制器集单片机及采样、保护、控制、显示为一体,符合部颁《低压无功补偿控制器订货技术条件》标准。控制物理量综合考虑了电压和无功分量(下称复合型)。投切电容器开关有交流接触器和晶闸管(双向),对负荷比较稳定,投切次数少的宜选用交流接触器;负荷变化大,投切频繁的宜选用晶闸管。电容器选用自愈式多属化薄膜电容器,采用星形或三角形接线,户外式柜(箱)体宜采用不锈钢材料制成,具有防水、防腐、防小动物、防直晒、免维护的特点。

(1)低压无功补偿装置工作原理

低压无功补偿装置的工作原理主要是根据国家标准《电能质量、供电电压允许偏差》规定的220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~—10%范围内工作的。当装置的开关全上后,电网向控制器输入电压摸拟量和无功功率模拟量,然后装置自动进行检测、比较、判断、发出指令信号,具体工作原理不详细介绍。 (2)补偿效果

①、改善电压质量,提高电压合格率

距离低压线路首端处2/3~3/4处安装无功补偿装置,能够提高用户端电压8~20V,在市区和部分集镇上安装无功补偿装置,可解决了灯峰期间因电压低日光灯不启动、电视机画面收看不清的问题。 ②、提高功率因数,降损节电效果显著 ③、提高低压线路和配电变压器供电能力

经实测计算,功率因数在0.65~0.9范围内每装1kvar电容器能提高供电能力0.5KW,这不仅能缓解电力供需矛盾,充分发挥供用电设备潜力,而且能在改造低压电网方面节省投资和劳力。

九、地区电网无功电压优化运行

(一)、无功电压优化运行的基本原则

地区电网无功电压优化运行指利用地区调度自动化的遥测、遥信、遥控、遥调功能,对地区调度中心的220KV以下变电所的无功、电压和网损进行综合性处理。无功电压优化运行的基本原则,是以地区网损最佳为目标,各结点电压合格为约束条件,集中控制变压器有载分接开关档位调节和变电所无功补偿设备(容性和感性)投切,达到全网无功分层就地平衡、全面改善和提高电压质量、降低电能损耗的目的。

(二)、无功电压优化运行的调控方法 地区电网无功电压优化运行调控方法如下:

1、调整母线电压(假设无功功率在合理范围内流动)

(1)同级或下级10KV变电所母线电压同时超上限或超下限,则调上一级变电所主变压器分接开关档位。

(2)单个10KV变电所母线电压超上限或超下限,则调节器本变电所主变压器分接开关档位。

2、调节无功补偿容量(假设母线电压在合格范围内)

(1)若10KV变电所流过10KV母线的无功功率和加上主变压器励磁功率大于无功补偿容量50%(具体数值可另行设定),同时变电所的无功功率不会向上级电网倒送时,变电所无功补偿设备可以投入运行。

3、综合控制主变压器分接开关档位和无功补偿容量

(1)10KV母线电压超上限时,先调低主变压器分接开关档位;母线电压仍超上限,再切除无功补偿容量。

(2)10KV母线电压超下限时,先投入无功补偿容量,电压仍超下限时,再调升主变压器分接开关档位。

地区电网无功电压优化运行应具有下列功能:

在无功功率合理流动情况下,当某变电所10KV母线电压偏离合格范围时,能自动分析同电源、同电压等级变电所和上级变电所(电源)电压情况,判断调节本变电所分接开关档位还是调节上级变电所(电源)主变压器分接开关档位,避免多个变电所、多台变压器同时调节分接开关的现象。

2、全网调节无功补偿容量 在母线电压合格范围内,能自动实现无功功率合理流动,充分利用无功补偿容量和提高地区受电功率因数。

3、降低全网电能损耗 在母线电压合格范围内,高峰负荷时能自动实现母线电压偏上限运行,减少负载损耗;低谷负荷时能自动实现母线电压偏下限运行,减少主变压器空载损耗。

4、防止无功补偿设备振荡投切

通过无功补偿设备投切引起的电压变化计算,能自动防止无功补偿设备振荡投切,保证设备可靠、安全运行。

具有语言报警、操作命令存档和自动生成年、月运行报表等功能。

(四)、无功电压优化的作用

地区电网实现无功电压优化运行充分发挥了调压设备和无功补偿设备的作用,有以下几个方面:

1、减少了全网变压器分接开关调节档位次数,全面提高了电压质量。

2、实现了调度所辖范围内无功功率合理流动,充分利用无功补偿容量,达到了无功率分层就地平衡,提高了地区受电功率因数,减少了电能损耗。

3、实现了全网无功、电压实时监控,避免了人为误差,减轻了值班人员的劳动强度。

4、克服了单靠无功电压综合自动控制(又称VQC)装置,局限于“就地无功—电压优化”而达不到“全网无功—电压优化”的弊端。

(一)、搞好输、变、配电设备维护管理,防止泄漏电。主要是清扫绝缘子,更换不合格的绝缘子,修剪树枝,经常测量接头电阻等。

(二)、合理安排设备检修,提高检修质量。电力网正常运行一般应考虑既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式受到破坏,在某此情况下还会影响安全运行和经济运行,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划性,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,尽可能做到发、供、用电设备同时检修,推广带电检修等。

(三)、减少迂回供电,降低损耗。电网结构不合理会产生迂回供电,尤其配电网络中缺乏统一规划,迂回供电现象更为严重,使线损增加,因此,要特别注意和加强这方面的工作。

(四)、随时着科学技术水平的提高,要积极推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,依靠科技进步,降低电能损耗。同时利用现代化管理手段,搞好负荷预测和监控,提高负荷率,降低电能损耗。

随着国民经济日增月益的飞速发展,人们与电能的关系越来越密切,无论是工业、农业、交通运输还是日常生活都离不开电能。当今社会如果没有了电能,一切都会变得暗淡无光。因而电力行业是一门特殊行业,且产供销同时完成,电能即不能储存,又不能再生,故电力系统就要求安全可靠地供电,与合格的电能质量(即电压、频率、波形)输送以及系统经济运行。今天着重讨论在我公司电力网络经济运行的一大经济指标——线损。即△A%=(AT-AL)/

从理论计算线损公式来看,输送电能的过程中电能损失越多,线损就越大,以电能损失为线索深入研究,寻找其内在规律和减少电能损失的办法和对策。

我们从输电线路的电能损失的计算公式:△A=3I2RT可知,线损的大小与供电线路的线径及供电电压有关,间接的还可以根据变压器损失,由△A=△Agu+△Abd即固定损耗和可变损耗两部分组成。

二、降低电力网络线损的措施

降低电力网线损的措施有管理措施和技术措施。

1、管理措施主要是加强用电监察管理。做好反窃电活动一边组织宣传用电规则,提高用户的法律意识,一边聘请当地派出所人员和监察人员一道对所辖区域的线路进行不定期、不定时巡视,特别是迎峰度夏,冰天雪地的季节和夜间假日查窃电力度要大一些,在查处过程中应做到捉贼捉脏,查到一处后照好照片,录好像让窃电者在事实面前不再绞辨,打击窃电分子做到准、狠,不让电能白白流失。

2、技术措施大体又分为运行性措施和建设性措施。

合理调整电力网的运行电压水平,电力网运行电压一般可在额定电压附近允许的范围内变化,亦即运行电压可以高于或低于额定电压,当系统电压升高时,电力网的固定损耗增大,变动损耗减小。而当系统运行电降低时,电力网的固定损耗减小,变动损耗增大。对于10KV及以下的配电网络,变压器的空载损耗约占总损耗的40%~80%,甚至更高,因为小容量变压器空载电流较大,同时它的负荷又较低。所以这类电网适当降低运行电压可以降低线损。对于35KV~220KV的电网,变动损耗约占总损耗的80%左右,而固定损耗较小,只占20%左右,所以这类电网适当提高运行电压,可以降低线损。

合理投入变压器的运行台数,当变电所装有两台同型号同容量的变压器时,对不同的负荷适当改变变压器的运行台数,可以降低变压器的有功损耗。如△P=η.△P0+(△PK/η).(S/Sn)2由此式可知变压器的固定损耗与投入运行的变压器台数成正比,变动损耗与投入运行变压器的台数成反比,当变压器轻载运行时,固定损耗将大于变动损耗,此时若减少一台变压器运行,变能降低变压器的总功率损耗。因此,合理的投切变压器运行台数可以降低网络电能损失,从而降低线损。

合理调整负荷。在运行时,合理调整负荷,提高负荷率也可以降低线损。

②建设性措施 提高负荷的功率因数,可以减少无功功率在电网中的流动,从而降低了电网中的电能损耗。为此,在各大中型用户及终端变电站都应装设无功补偿装置。再者就是按经济密度来选择导线的截面等方法来降低线损。

线损的统计与分析是线损管理的关键,只有准确、真实、及时地统计线损,科学地分析线损,才能够及时地发现异常、查找出原因,指导供电企业查处窃电、营业差错、计量故障等。10 kV及以下配电网的表计点多面广,10 kV和低压线损的统计与分析对供电企业仍是一项复杂的工作,线损的统计更显得重要。本文仅讨论10 kV和低压的抄表和线损的统计、分析。 对于线损的统计,供电企业已制定了有关规定,如广东电网公司规定大用户的抄表时间为每月1~5日,其它用户为每月1~15日,线损要“四分”统计(即分电压等级、分站、分线、分台区),但即使在每月1~5日全部表抄完,而抄表是按现时普遍的人工分片抄,当月统计的线损对分析作用不大,因为抄表的不同期造成统计的线损与实际线损偏差大。例如一条10 kV线路,如果该线路下的配电变压器总表是每月1~3日抄完,而该线路出线柜的总表是每月1日抄,那么除非每台变压器的用电量和抄表时间在每个月是固定的,否则统计当月的线损与实际线损经常会偏差±3%以上,每个月线损率的波动很大,要分析累计半年或更长时间的线损才能发现异常,不利于及时发现窃电和计量的问题。10 kV线路的供电量越大,等额的窃电量或计量问题引起的少计电量造成的线损率波动越少。随着反窃电工作的深入,近两三年发现社会上的窃电也更隐蔽,一台变压器的窃电量会控制在1~2 kWh时,如果不及时发现和查处窃电,根据法规对不能查明窃电时间的按180天计算,那么即使供电企业按3倍向窃电用户追收违约使用电费,可能还是得不偿失。而计量问题引发向用户追补电费的工作更是越来越困难。因此,供电企业必须认真重视线损的统计和分析。

如何准确、真实、及时的统计线损,通过近几年的管理,肇庆四会分局总结了几种抄表方法,使每月的统计线损更接近实际。

一是按电压等级尽量做到供售电量同步抄。以往是变电站的表计每月1日抄,配电变压器的总表和低压表分片抄,结果是每条10 kV线路统计到配电变压器的供售电量可能有几天的时间差,统计到低压用户的可能时间差更大,甚至每个台区统计的供售电量可能有几天的时间差。统计的供售电量时间差越大,造成统计线损和实际线损的偏差就可能越大。肇庆四会分局每个供电所安排专人对每条10 kV线路的所有总表同步抄表,即一条10 kV线路的所有总表,从变电站出线柜总表到线路最末端的总表的抄表时间尽量缩短,要求一天内按固定的路线抄完。如果该线路有某用户的用电量占比例较大,就抄变电站出线柜总表后,即抄该用户,尽量做到大部分售电量与供电量的时间同步。每个低压台区由一个抄表员从总表至各用户表按固定的路线抄完,这样,10 kV和低压台区分别统计的供售电量时间差可以控制在10小时之内,线损率的波动不超±1.4%。

二是运用现代科技的电子表冻结电量功能抄每月冻结电量。三相多功能电子表和个别的单相电子表,可以每月固定的时间记录,并保存电表的用电量。肇庆四会分局将每条10 kV线路的变电站出线柜总表,和所有配电变压器总表更换为三相多功能电子表,将一台配电变压器的总表和所有用户表更换有冻结电量功能的用户表,并设置统一的冻结电量时间。这样10 kV线路和配电变压器台区统计的供售电量就不存在时间差。

三是运用现代科技的遥抄和低压集抄系统。 以上三种方法在肇庆四会供电局都有实施,并取得明显效果,各有利弊。第一种方法不用资金的投入,只须调整抄表和统计方法,配电变压器总表要抄两次,实施容易,但统计供售电量仍有一定的时间差。第二种方法统计的供售电量就不存在时间差,统计的线损准确,一个抄表周期可发现线损的异常,而且无须运行费用。现时专用变压器用户因执行峰谷电价已换多功能电子表,只须投入一定的资金将公用变总表更换为多功能电子表,对分析和控制10 kV线损,及时发现窃电量或差错电量较大的专用变压器有很大的帮助,经济效益可观,对供电量大的工业线路效益更显。配电变压器低压台区全部更换有冻结电量功能的用户表投入资金较大,和低压集抄系统相当,效益不如低压集抄系统。第三种方法可以每小时统计供售电量、线损,动态分析线损,也可以对某一用户实时监控,能及时发现异常,而且节约人力和避免人为的错抄,是最好的抄表方法。但投入资金量大,并需每月的通信费用。

目前各地正进行大规模的配电网建设和改造,根据各地的实际,根据各条10 kV线路、各配电变压器台区的实际,选择合适的表计和抄表方法,对降低线损有重要作用,有很好的经济效益和社会效益。

}

   浙江清电科技有限公司是高新技术企业,获得ISO9001质量体系认证、职业健康安全管理体系认证及环境管理体系认证证书。公司现有员工50余人,其中高级工程师4人,协作开发博士3人。本公司长期致力于谐波治理,并在该领域积累了丰富的经验。出众的性价比和优良的技术服务使我们的产品被广泛应用在油田、钢铁、冶金、煤矿、石化、造船、汽车、电气化铁路等行业并配套于供电系统及各开关成套厂。

       公司主导产品有:高低压谐波治理装置、TSC动态无功补偿装置、机电一体化电容投切装置(复合开关)、同步开关、无功功率补偿控制器、滤波电抗器等无功补偿及谐波治理配套件。

}