电闸进220v为什么合闸会是40多伏?

创作立场声明:本文旨在引导用户理解相关元件的选择误区,并不对任何品牌相关产品作推荐之意图。

对于家装配电箱中空气开关的选择,恐怕有不少刚装修好的朋友会说:我家里是全漏保,配置最高了,非常安全。事实上,全漏保真的是最好的家装配电箱选择吗?一个漏保开关,真的是能够实现相关电气电路中的所有必要保护吗?我们接着往下看。

一上来就是三个英文缩写,是不是有点晕呢?其实这是三种不同类型的漏电保护器的标准称呼。这个简称,也注明了此款漏电保护器能够达成的保护作用范围。先来看看基本的解释把:

从上面展开的完整名称不难看出,RCD其实并不是特指某一种漏电开关类型,而是对于漏电保护装置的一个统称,漏电开关只是这类装置的其中一类。而关键区别漏电开关功能的,其实是RCCB和RCBO。

RCCB型漏电保护开关,只针对漏电情形有保护,但是并没有过载保护功能。如果功率超过标注的承受上限,设备也会损毁。不过相当大一部分RCCB都是电磁型的结构,有着更好的安全性和稳定性。值得一提的是,虽然RCCB型漏保无法针对过载情形进行保护,但是有一些型号的RCBO却可以针对短路进行保护。因为短路行为从电气原理上来说,就是一次超大电流漏电。

RCBO型漏电保护开关,这类漏电开关同时具有过载保护和漏电保护的功能,如果用通俗一点的理解那就是“一个带漏电保护的空气开关”。其实我们日常买到的常见漏电开关类型中,很大一部分都是RCBO型的。

又是两个英文简称,是不是有点晕?

其实这两个更加简单,ELE是电子式漏电保护器,ELM是电磁式漏电保护器。

两种保护器的结构原理是不同的。我们国内日常能够买到的很大一部分都是电子式的漏点保护开关。

这里也不再详细展开两种类型的具体区别,就举一个情形,相信大家就能明白两者的区别了:

假设一个家庭电路中,L和N相的电路中,N相发生了缺相故障。此时,房间内的零线是不导通的,但是相线却是导通的。这就意味着,相线带电!此时人体触摸到这根电线,就会导致触电。在这种情况下,ELE型电子式漏电保护器由于零线不导通,其内部的电路并未工作,所以不能对这种情形下的漏电进行保护。而ELM电磁式的漏电保护器因为是物理电气脱扣原理,所以不论电路是否缺相,都能执行脱扣断开的保护动作。

事实上,在空载测试情形下,ELM型漏电开关用一节五号电池就能触发脱扣动作,而ELE型漏电开关必须并入电网才能测试。

此外,ELM型漏电开关的使用寿命和耐受度也是要比ELE型漏电开关要高的。电子式漏电开关中的电子漏电检测部分,其实就是一个集成电路组件,同样受到通电寿命和电压负载的影响。往往一次电网超压或者浪涌就能把ELE型的开关搞挂掉,而ELM由于是物理式电气,往往并不会因此而挂掉。且不说成本问题,现在家庭配电箱都采用了汇流排结构,单独拆换一个开关也是够麻烦了。

事实上,从大部分拆解的文章来看,虽然没有强制的标准规定,但是RCCB基本上都是电磁式结构。官方的产品手册中,也是将RCCB对于人体触电的安全等级描述得比RCBO更高。

家装配电箱配置中的选择误区

很多不差钱的装修家庭,往往为了达到所谓的“安全”在配电箱中的每一路都选择了漏保开关。这样真的能够实现安全吗?其实未必,而且还会给日后的使用中带来意向不到的麻烦。基本上可以肯定的是,采用全漏保方案的家庭,相当大一部分受到了配电箱空间限制,采用的都是占用了1-2模宽度的DPN规格漏保开关。这类漏保开关基本上都是1P+N架构。即使是RCBO型,那也只是能针对L相有过载保护,而N相依然没有过载保护的。很多专业的电工反而是建议采用相线1P出线接空开,零线汇聚接总开的方式。这样减少了N相的开关触点,反而更加安全了。

此外,有些特别“高端”的用户,对于电磁式开关一知半解,结果为了“更安全”,在进户总开关位置又设置了一个ELM型的漏保。这样的往往会导致一旦真的发生漏电情形,跳闸的是总开关而不是分路开关的情况发生。为何?因为电磁式的触发速度和触发电流往往比ELM更加敏感,配电箱分路中的开关还没有来得及动作,电磁式的总漏保已经把电给断开了。这样一来,本来断电就不能工作的ELE型漏保更是无用了。试问,那这样一出状况就断总电的配电箱,还要那么多分路漏保干嘛呢?

2.迷信进口拆机和库存开关

迷信进口开关的买家有两大类,一类是发烧友,被什么镀铑、冰火处理、纯银触点之类的噱头洗脑得连开关得基本用途要求都分不清,这类执迷不悟得就不去多说了,有兴趣可以去海鲜市场搜索一下”ABL开关“。

另一类则是对于电磁式漏电保护器有一定认知,但是懂得不深入得用户。的确,电磁式得漏电保护国内卖得很少,基本都是需要去找国外产品。而国外全新得价格实在贵的离谱,根据电磁式漏保得寿命和可靠性,选择拆机二手或者库存的确是一个不错得选择,但是他们却忽略了一个很重要的关键——国外的家庭配电方案和国内不同。不同国家的电压、相位、地线强制性都是不一样的,所以适用于那些国家的电气方案也是有区别的。

和国内喜欢采用DPN规格的漏保不同,国外房子可没有那么小,很多家庭都采用的是MCB+RCD或者MCB+RCCB的组合方案,光是一个分路动辄就是4P宽度。

所以国外那些拆下来的二手漏保,相当大一部分反而是RCCB结构的,需要搭配MCB才能实现过载保护,结果国内的一些用户,并不清楚RCCB和RCBO的区别,看到占用2个P的位置,以外具有过载保护功能,就直接给配置到电箱里面去了。这样一来,这个配电箱的安全性可想而知。

要是买到国外机电设备上面拆下来的漏保开关的话,那就更加恭喜了!因为漏保开关和断路器的脱扣曲线一样也是分保护类型的,比如A型和AC型。我们家用的常规漏保都是AC型的,要是搞来个A曲线瞬动型的,那完蛋了,开个日光灯都可能给你跳闸。漏保和脱扣曲线类型的选型就不一一说明。

3.不同品牌和功能类型的漏保开关混用

虽然专业的工程师的确可以自如选择各类品牌类型的断路器来实现设计的目的。但是我们是家装小白,哪有那么专业呢?所以最简单的方案就是家用配电箱中尽量选用一个品牌一个系列的开关,这样能够把麻烦降低到最小程度。

举个例子,比如的1P+N和施耐德的1P+N漏保,虽然规格同为18MM,却不能用汇流排混装,因为两个品牌开关的N相的左右位置是相反的。

4.选择过于灵敏的漏保开关

我们常见的漏保开关的触发电流一般都是≤30Ma的规格,但是也有一类≤10Ma的,虽然从指标上面来看的确是相当的安全,但是由于过于灵敏,在日常家用中,容易引发误触发。比如插拔一下手机爆了一下火花。或者带静电的手触碰了插座上有金属外壳的电器等,都可能让超灵敏的漏保执行动作。所以除非是厂商有特别好的防误触发的设计,这类开关并不适合家用,而是用在一些精密设备的配电箱中的。

归根结底,还是要回到选购上来。那如何才能正确选购合适的漏保开关呢?这里慢慢细说:

1.从外观上分辨漏电保护器的类型:

如上面的图片,这两种就是平时我们很常见的漏保开关类型之一,4P宽度,占用四个模组位置。值得注意的是,虽然都是L+N的双回路,但是不同厂商的进出线方向却并不相同。而且发生漏电脱扣后的合闸动作也是不一样的。比如施耐德的可以直接合闸,国内主流比如正泰的需要按下保护开关才能合闸。ABB的则先推上漏保开关,再推上断路器开关。

按照施耐德官方的产品手册中对于此类漏电保护器的描述为:预拼装式剩余电流动作保护断路器。顾名思义,就是拼装结构的漏电保护器。这类漏电保护器其实是一个断路器加上一个漏电保护触发模块组成的。断路器只要支持过载保护,那这种组合自然也支持过载保护了。下图就是单独的漏电保护模块。理论上,如果单独采购漏保动作模块,可以搭配厂商配套的同系列中的多款MCB。

预装试的漏电保护器基本上都是RCBO,除非预装模块的断路器部分没有选择带负载保护功能的开关。

单独的预拼式漏电保护器的漏电保护模块

需要注意的是,RCCB型漏保几乎都是一体式的结构(如下图),但是RCBO型漏保则有多种形态。还有一些RCCB的漏保,虽然不是预装结构,但是还是可以支持联排触发功能,不过那种就更加小众,没必要深究。下图就是一款一体式RCCB漏保。

国内常见的一体式漏保的形态比较多样,但是也可以细分出几种常见类型,占用1个P位的DPN漏保、占用2个P位的DPN漏保,占用2个P位的2P漏保。

需要注意的是,凡是占用1个P位置的一体式断路器,清一色都是1P+N型的,只针对相线有过载保护。而占用2个P位置的一体式断路器,如果L和N的进线或者出现端子是集中在1个P宽度中的,则也是1P+N型。而L和N的进线端子分布在两个P位置的,则有一部分这种结构的漏保为2P都具有过载保护功能。

所以,在选择的时候,需要特别留意断路器的保护装置结构,从而避免在选择时候买错。但是从外观上面只能初步分辨出漏保是多P过载保护结构,还是1P+N过载保护结构。并不能很好的分辨出是否是RCCB以及是电子式还是电磁式。所以我们还是要从标注上面去分辨。

2.从标注上分辨漏电保护器类型

从标注上面来判断漏保开关的功能以及类型,才是最规范的做法,但是那么多的标识,普通的小白买家如何才能看懂呢?其实真的不必看懂,只需要死记硬背几个规范就行了。

这是最简单明确的标注方式,在进口的漏保上面是会直接采用这种方式标注的,结合本文一开始的说明,相信大家很容易判断买到的是哪种类型漏保。

这款西门子的漏保 清晰的标注了RCBO的字样

这款西门子的漏保 标注的是RCCB 这也是前面提到支持联排触发功能从而同MCB组成RCBO型保护却又不属于预拼式漏保的产品

什么是GB16917呢?先看图:

看到没,GB 16917.1,就是RCBO型的漏保开关国家标准。在国内生产销售的产品,必须符合国家标准。所以,只要看到印有GB 16917.1字样的开关,必是RCBO型漏保开关无疑了。

同样,此标准对应的IEC标准编号为IEC 61009,所以进口开关上面标注了IEC61009的话,同样是RCBO型的。

这个标准没有对应的国标,只有IEC的标准号,也是一看图片就明白:

简单又直接,这是RCCB型漏保的标准,如果购买进口的开关,又没有标注RCBO或者RCCB的时候,只需要看是IEC61009还是IEC61008就行了,非常简单。

标注IEC 61008的漏保开关 国内不好找到

罗里吧嗦说了这么一大堆,也不知道坚持看到这里的朋友们看明白了多少,不过能够看完,各位都是真。这里做个最后的总结:

RCCB+MCB的结构最安全,防护性能最高

得过且过,配置再好的配电箱,遇到状况总是难逃

我们国内家装能够买到的都是ELE RCBO,也凑合够用了,除非你真的很懂,否则还是随大流吧。

}

导语:提到滑下,大多数人都知道,有人问每次停电就跳闸,另外,还有人想问空气开关跳闸推不上去,这到底怎么回事呢?事实上为什么家里突然有跳骚呢,下面小编整理了总闸推上去又自动滑下来解决方案,赶紧来学习一下吧~!

总闸推上去又自动滑下来解决方案

在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。功率过大,就会跳闸,要过一段时间才推上去。

1、排查漏电保护器,确定电闸是否正常。

2、排查用电设备,用电器逐个断电,看是否因某个电器过流或漏电引起跳闸。

3、排查线路,断开不同路的电线(比如厨房、浴室、空调等专线),区分是哪一路电线的问题。

4、如果查出是某一路的问题,断电后用“万用表”电阻档检测具体是那一段电线或插座漏电的问题。

向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动;

自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为“跳闸”。

牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的断路器“跳闸”除了牵引变电所(开闭所、分区亭)本身设备故障外(这种情况的比例很小),引起“跳闸”的短路电流主要来自接触网。

接触网处在不间断的运行状态之中,接触网下的电力机车不停地执行着繁忙的运输任务,还有运输、工务各部门的联合协调。任何方面的事故都可能波及接触网,使断路器“跳闸”。

说明这个分路带的电器或线路有短路,如知道它都带了啥就先将这些电器断开再试,如还跳就是线路故障了。

总闸推上去又滑下来,好像没一点力一样,是怎么回事。

开关跳闸,推不上去,怎么办?

漏电保护器按钮(就是总闸边上的小方钮)复位一下,再推蓝色总闸推上去。

1、首先,是先检查电路上用的各个电器是否出现故障。

2、其次,各个插线板、接头是否出现故障,比如:是否出现温度急剧升高,有糊味的情况。

3、最后,如果上述方法都没有检查出具体的故障,可以将家里的插头全都拔下,然后逐个插上检查,当出现跳闸情况的插头插入跳闸时,针对这一插头进行修理。

不过,有时候将导致跳闸的插头不插入电器,也就是将电器换一个插头时就能解决空气开关跳闸推出上去的问题了,这适用于家里没有工具快速修理,又急需要用电的情况。

首先我们要确定一下总开关的类型,即总开关有没有漏电保护功能,这点很好区分,有无漏电保护器,一眼就能看出来:

首先我要说,这种配电箱是不符合规范的,为何不符合,我们稍后说。漏电断路器跳闸后,首先要确定跳闸原因——观察漏电保护器的“复位按钮”(就是写着“合闸前按下”的那个按钮)有没有突出。如果突出来了,就是由于漏电跳闸;如果没突出来,就是由于过载或短路跳闸。

复位按钮突出,便已经可以断定断路器是由于漏电跳闸了。即使是这样,可能原因依然有两个——

这种情况并不常见,但不能说完全没有。仔细检查一下,看看是不是有零线或火线与四个角上的固定柱或地排有接触(U型的是地排),将其脱离开即可解决。如果不是配电箱内漏电,则可能是下面这种情况。

2.无漏电断路器回路漏电

这句话很拗口,却不难理解——分路发生了漏电,但是分路断路器却没有漏电保护功能, 就会触发总开关的漏电保护功能。这种跳闸形式,称为“越级跳闸”,是电学中明令禁止的行为。这也是总开关不能装漏电断路器的第一个原因。

越级跳闸会给我们带来什么麻烦呢?第一,影响其它回路的正常工作;第二,检修起来非常麻烦。我们现在遇到的,就是第二个问题,因为我们要开始检修了。

首先要确定漏电到底是发生在哪个回路,如果有摇表当然简单得多了,但是对于大多数普通用户来说,只能逐个试验。方法是将所有分路断路器都断开,之后合上总开关和一个支路开关,观察是否还会跳闸,如果不跳了,就继续试验下一个支路开关,直到找出让总开关跳闸的那个支路开关。(如果试验下来都不跳,可继续往下看。)

如果找到的那个支路是插座回路,则首先要排除电器漏电的可能性,做法是将所有电器从插座上拔下,合闸确认依旧跳闸。然后判断是零线漏电还是火线漏电——确认所有插座上都没有电器,合闸,如果还跳,就是火线漏电;如果不跳了,在任意插座上插上一个无故障的电器,一插就跳闸,就是零线漏电。

然后开始拆插座,按照接头距离配电箱的远近,由远及近拆。把可能有问题的电线(零线或火线,以上一个试验结果为准)拆下,合闸试验(如果是零线故障,合闸后需要插上电器)。拆到哪,不跳闸了,就是那一段电线有问题,换线即可。如果拆到最后,还是跳闸,则可能是配电箱到第一个接头的线有故障。

如果找到的那个支路是照明回路,先别急,有可能不是因为漏电——电灯的镇流器属于非线性负载,在启动时,会产生谐波,导致零线和火线上的电流矢量和大于0.03A,导致漏电断路器误动作。这也是总开关不允许安装漏电断路器的第二个原因。

如果逐步检查下来,都正常,但只要所有支路开关同时合闸就跳闸,则可能也是正常现象——所有的电器都有可能产生泄漏电流,特别是金属外壳的电器,极易产生感应电流。这部分电流较小,不会对人体产生伤害,而且会通过地线导出(没有地线可能会电的人麻酥酥的)。

如果这类电器比较多,而且聚集到一块的话,总电流则可能超过0.03A(漏电断路器的跳闸阀值),触发漏电断路器误动作。这是总开关不允许安装漏电保护器的第三个原因。第四个原因是火灾、地震等灾害发生后,势必会损坏电线,造成漏电。如果总开关安装了漏电保护器,必然会跳闸。不装漏电保护器,也是为了在发生事故发生后,保障照明回路的正常工作,为人员逃生提供条件。(不仅仅是总开关,所有照明回路,都不允许受到漏电保护器的保护。)

上面说的这两种情况,最佳解决办法只有一个——拆掉总开关的漏电保护器。但是拆的时候要注意,插座回路不能不受到漏电保护。因此,在拆掉总开关的漏电保护器的同时,必须在插座回路安装漏电保护器。

如果断路器的复位按钮没有突出,那么跳闸原因与普通无漏电的断路器相同,我们归到一块说。

可能性有二:过载或短路。首先短路的可能性依旧不大——如果是各支路内发生短路,则支路断路器会跳闸;配电箱内发生短路的几率较小,如果发生了短路,一般用肉眼也能看到。

那最有可能的一种原因就是过载了——总电流过载。

各个支路的断路器都没有跳闸,证明各支路内的电流都没有超过支路断路器的额定电流。但是这些电流加在一起,超过了总开关的额定电流,就会导致总开关跳闸。

这种情况常见于用户私自更换了配电箱内断路器的情况,且更换时选型错误,多数都是由于五金店老板的误导。大部分总开关的额定电流是32A,如果用户发生某个了支路断路器频繁跳闸,五金店老板最常给出的建议就是更换断路器——把跳闸的支路断路器换成32A的!

支路开关和总开关的大小一样,必然会导致越级跳闸!要解决这个问题,要么把支路断路器换回去,要么把总开关也换一个大的。

但是在将开关增大时,一定要考虑家里的电线,是否能够满足电流的需要。

向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。

这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为“跳闸”。

卷闸门推上去会掉下来怎么办

弹簧损坏。老式穿片门的话应该是弹簧断了,澳式卷闸门的话有可能是弹簧松了或者疲劳失效,需要专业人员修理。

卷闸门又称为“卷帘门”,是以很多关节活动的门片串联在一起,在固定的滑道内,以门上方卷轴为中心转动上下的门。

卷闸门(gate) 适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。

尤其是门洞较大,不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷闸门飞机库门。

卷闸门常见的控制方式有以下两种:

1.无线遥控,常见的433MHz无线遥控手柄控制;

2.外部系统控制,随着信息化发展,这种方式也越来越多地被采用,如电动门自动放行系统通过嵌入式控制系统或者电脑控制,电脑自动识别车辆号牌,自动开门。

家里的电闸出了点问题,回自动跳闸,将它推上去后又跳下来,怎么解决??

1是,超负荷,是不是最近一个月,天热,开空调的频率高了,家用电器用电量增加了。

2是,短路跳闸,也就是有漏电的地方,或是家用电器漏电,这是常见的。再有,就是线路,或者电器元件,如插座等,老化。还有可能就是电闸本身坏了。也不排除下面这种情况,就是夏天雨水多,空气湿度大,使得原来绝缘性不是很高的电路,绝缘性降低,导致跳闸,但这种情况会随着空气干燥,等到秋天或冬天也许就没事了,但是用电安全重要,自己简单查一查,如果还没解决,最好找电工。千万别大意,切不可不以为是。

家里突然砰的一下跳闸,总闸推上后小闸一推砰的一下又跳了,过一会在推就推上了,怎么回事?

根据您描述的情况,跳闸的原因有以下几种情况:

1.您家里线路存在老化漏电的情况,建议您委托有资质的电工为您检查。

2.电表表后开关或者是您家的空气(漏电)开关问题,建议您可以尝试把总开关关掉再重新开,看是否还出现跳闸情况,如还是出现跳闸情况,您可委托有资质施工人员更换家里总(漏电)开关。

希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。

跳闸推上去又掉下来怎么回事?

说明线路有短路,或者电器都开启,电线负荷过载所以闸推不上去,建议您检查以下线路,或者关闭一部分电器再推闸

家里突然跳闸了,推上去一会又跳了,是怎么回事?

  1. 看看用电器和空开容量是否匹配,是否过载保护,用电器一个千瓦按5安计算,不合适就更换一个空开;

  2. 检查空开上下接线端口是否有松动,用电负荷高的时间接线端发热造成假性过载跳闸。锁紧端口螺丝即可;

  3. 导线接头或接线终端松动,绝缘不良,发热变形松动量增大,引起电弧短路跳闸,有效紧固导线接头或终端接线螺栓;

  4. 家里的电器超负荷了,或者是家里有电器短路了。尝试把家里大功率的电器先拔掉,再把闸推上去试试。逐一排除是哪个电器的原因。

突然跳闸(插座分闸)后推不上去,所有这个分闸的的插头都拔了,还是这样,总闸推下来后分闸可以推上去,

空开推不上去可能的原因:负荷过大、室内线路存在短路、电器漏电以及开关本身损坏。

可逐步排查原因,将用电器都关断再逐一开启,如果开启正常,就说明它不漏电;如果全部用电器均已关闭电源或者拔下电源,还存在推不上闸的情况,则是线路存在短路或开关本身损坏,需断电检查或者求助于专业电工,安全第一。跳闸原因没有排除,这个分闸后面的线路还存在漏电或者短路的现象,建议找电工来排查,不懂电,不要瞎来。有危险。

『青青星座网』原创文章,未经允许不得转载

}
  • 家里闸跳闸物业办有没有责任帮助维修

    物业很不负责任,可以拒缴物业费###有义务维修,但是你找电力部门看看是不是有线路问题!###就找他们物业,你交物业费就是这样###有义务,不过现在是刚过完年,人家肯定不急给你维修喽###有义务啊,如果他们不管,下次你就不交物业费了###这种情况您找电力公司的###有义务,去找他们就行###当然有义务###有义务啊,必须找他们

  • 家里卧室的分闸空气开关总是跳闸是什麽原因啊,

    你把室内的电器全部关掉?如果没变化,空开是不会跳闸的(除非坏掉),看看电表读数变化怎样,合上这个空开电流不过载,更换空开

  • 家厕所和厨房漏电保安闸

    万用表就可以,看看漏电保护器是不是坏了,或用点器有坏的。

  • 家里厨房漏过水,地板全泡了,之后发现家里有一路电源闸总跳,怎么查找

    家里有一路电源闸总跳,这路电源是供哪里的?就从那里开始查,如果是供厨房的就从厨房开始查,如果是供其他房间的就从其他房间开始查。从你家的情况分析:厨房地坪一般不会铺木地板的,基本上是地砖,铺地板的地方一般都是卧室,有的厅里也是铺地板的。所以重点就查木地板下的线路。

  • 家里掉闸,是墙上电源的问题电热水器的问题插线板的问题

    应该是过载了,家里的总开关有过载保护功能。###可能是电热水器内部漏电,也可能是你家的总电表额定功率不够,在你开了电热水器之后的电路过载导致的

  • 哪位帮忙解释一下门窗套是什么

    门窗套:在门窗洞口的两个立边垂直面,可突出外墙形成边框也可与外墙平齐,既要立边垂直平整又要满足与墙面平整,故此质量要求很高。这好比在门窗外罩上一个正规的套子,人们习惯称之门窗套。

  • 家用电源客厅卧室电源闸老跳什么原因,厨房、卫生间、灯都没事

    找到客厅的空气开关换一个试试

  • 进水总闸关了家里厕所冲水闸还在漏水

  • 杭州闸弄口厕所疏通找哪家做好一点

    可以自己修理,利用是抹布疏通厕所可找一段软管一头连好自来水另一头包好抹布插到下水管道里。打开自来水就可以了。原理是:自来水的压力大概有4Mpa 是完全可以冲开你家 的下水道的。记得不要让软管两头漏水,以保持压力呀。

  • 新装修的房子近经常出现总闸总是莫名其妙的跳闸大部分都是家里没人或晚上睡觉的时候

    你应该找专业电工师傅检查一下,找出跳闸的原因。###原因很多,一线接触不紧或零火达线,二线太细非标线或总闸空开标配电安太小,三装修更改电线时接线口端留在卫生间或厨房比较常淋水地方封,带电的线长期潮湿会短路跳闸,四可能在装修施工时打眼把线打断断线接触铁线管或要断还没全断但要用电或用电量过大时都有可能跳闸。以上原因希望能供参考,找专业电工师傅看看。

}

我要回帖

更多关于 380V电压取220一用就跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信