柱上断路器的ct变比如何选择?

额定绝缘电压12K(V) V 机械寿命1(万次) 万次

ZW20K-12型户外交流高压真空分界断路器(以下简称分界断路器)是陕西泰开电气设备有限公司自主研发的一款***产品,分界断路器是集真空断路器、真空负荷开关、重合器、分段器四大开关于一体的多功能智能化装置产品,主要配置由真空断路器本体、CH-40型控制器、外置电压互感器(注:配网自动化环网线路中可选双侧PT)三大部分组成,产品***用于10kV13kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关与联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗),馈线架空配电网络作重合器与分段器之用,分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

  本体开关是真空方式灭弧并且采用SF6气体绝缘,箱体采用了引进日本、德国、法国气体密封、防爆、绝缘结构技术,整体密封性能优良。内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响,其弹簧操动机构进行了小型化及性能优化设计,动作可靠性远高于国内传统的弹簧机构。

3)相对湿度:95%25

4)抗震能力:地面水平加速度0.3g

10)安装位置:户外10kV架空线路用户责任分界点处

11)接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。

ZW20K-12F/-型户外交流高压真空分界断路器

额定短路开断电流(kA)

4.1分界断路器主要技术参数(-1)

雷电冲击试验电压(峰值)

雷电冲击试验电压(峰值)

额定短路开断电流开断次

额定短路关合电流(峰值)

SF6气体额定压力(表压)

5.2分界断路器由ZW20-12型真空断路器上优化改进的,外置电压互感器及(FDR-02)型智能控制器组成,通过全密封防水型航空接插件和户外密封电缆进行电气连接。

5.3分界断路器采用CTA-Ⅳ型弹簧操动机构,具备手、电动储能,手、电动合闸,手、电动分闸功能。

5.4分界断路器内置1只零序CT,变比为20/10.15A(一次电流)区段保持线性关系,额定负载1Ω,额定负载下的变比误差应小于3%。一次零序电流为400A,二次输出电流有效值不小于5A。额定短时耐受电流16kA20kA25kA,4S

5.5分界断路器由内装有高压系统及其操动部件的主体箱、操作机构箱和供安装、固定、搬(吊)运用的吊架三部分组成。

外形结构及安装尺寸见图一,内部结构图见图二。

5.6分界断路器采用外置式PT,装于电源侧,变比1V,容量300VA,精度3P级,控制器和分界断路器的操作电源和电压信号均由PT提供。

陕西鼎邦源电气有限公司原西安高压开关厂分支,于02年成立西安泰开电力科技有限公司后升级而成,位于西安市经济技术开发区,我公司***生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“质量,服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前售中售后服务各处之细节,本顾客之所想,为在电气行业中做得更加***,而努力奋斗不止。 公司坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,***终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有***的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 企业管理采用***MIS信息系统,产品设计和制造***采用CAD和CAM技术,建立了严格的***体系。公司于2011年通过ISO9001:1994质量体系认证,2003年通过ISO9001:2000版体系认证,每年顺利通过由北京华信技术检验有限公司进行的例行监督检查。2012年1月份通过了ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系认证,进一步提升了公司的管理水平。 公司秉承“和、信、新”的企业理念,建设“以人为本、诚信为骨、***为魂”的企业文化精髓;以和谐团队,建设可持续发展的高新技术企业,经营信守承诺的***;坚持国际***标准,走差异化发展道路。真诚欢迎国内外人士与我们建立长期的技术交流及双赢的合作关系。

有限责任公司(自然人投资或控股)
陕西省西安市国际港务区华南城五金机电B区6街8栋12-14号
西安市工商行政管理局国际港务区分局
机电设备(除小轿车)、配电柜、高低压电气成套设备及配件的销售、组装、调试、维护;货物及技术的进出口(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)。
}

测试过程无须拆动任何接线,选用两只测量精度较高的带有数据保持功能的钳形电流表,选择好对应的量程档位,分别夹在CT的一次线和二次线回路中,当数字基本稳定时,同时按下两只表的数据保持按钮,即为该CT的一二次电流值。例如测得一次电流值为/articleinfo/detail_5_11_4941.aspx

}

  电气的开关电器说明

  顾名思义低压的“脱扣”,对应于高压的“保护”,主要是在故障时发出跳闸命令,使得配套的开关跳闸,防止事故扩大。类型很多参照前面,现在电子脱扣器应用的越来越广泛。

  二次回路中用的,可以理解为得电或失电后,位置状态会发生变化,从而控制回路的通断,或者输出节点给其他回路。

  ACB-air circuit break,这就要说到开关的灭弧介质,字面上理解空气开关灭弧介质就是空气对应于真空开关之类。

  有些场合需要频繁的投切电源,对开关的损坏太大,因为开关的触头是有寿命的。这个时候就用接触器来控制回路的通断。

  熔断器字面理解采用了熔丝保护靠熔丝的熔断来起到保护作用。熔丝就是老式的闸刀开关那个丝。老式的闸刀开关也算是熔断器

  隔离开关不具备灭弧能力,但是可以看到明显的断点,在操作中是很有作用的。由于开关的分合,往往是肉眼看不见的,从人心理角度来说,总觉得不踏实,于是在断开开关后,断开隔离开关,肉眼可见明显断点,心里就踏实了。

  灭弧快速切断电流无论是正常工作电流还是故障电流。

  电气入门变电运行基础知识汇总

  1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术有哪些?

  答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。

  2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?

  答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。

  3、红绿灯的作用?

  答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。

  (2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。

  4、变电所突然停电如何处理?

  答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。

  5、变压器的保护有几种?

  答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响

  (2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。

  (3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。

  (4)温度保护,作用于信号,警铃响。

  (5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。

  (6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。

  6、变压器并列运行的目的、条件、后果?

  答:目的:提高变压器运行经济性。

  (1)接线组别和电压等级应相同,相序一致。

  (2)变比相等。允许相差+-5%

  (3)阻抗电压相等。允许相差+-10%

  (1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。

  (2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。

  (3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。

  7、什么是电压互感器(PT)?

  答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以直接用普通电气仪表进行测量。

  8、巡视高压设备有哪些规定?

  答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏。

  (2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。

  (3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套

  (4)巡视配电装置,进入高压室后要将门锁好。

  9、变压器的空载运行?负载运行?

  答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的工作状态。

  所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。

  10、变电所值班员的职责有哪些?

  答:(1)进行倒闸操作和事故处理。

  (2)负责按时巡视设备,抄表计量。

  (3)进行无功,电压调整,做到设备经济运行。

  (4)负责填写各种纪录。

  (5)保管各种工具仪表,备件等。

  (6)做好设备维护和搞好清洁卫生。

  (7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能,工作原理要求及维护保养等。

  11、倒闸操作时的注意事项:

  答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作

  (2)在执行操作时,监护人要唱票,执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。

  (3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作。

  (4)执行操作任务时应专心致志,不得分散精力,以免误操作,更不允许无故中断操作,旁顾其他业务,以免酿成事故。

  (5)倒闸操作结束后,应在记录本上填写操作完成情况,结束时间。按照操作后的实际情况,改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成。

  (6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。

  12、什么是高压配电装置?

  答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备。

  13、高压配电装置的一般要求是什么?

  答:(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全。

  (2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除。

  (3)保证运行经济合理,技术先进,安装和时能运送设备以及预留发展和扩建余地。

  14、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型?

  答:高压油开关,也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能。

  15、高压隔离开关有何用途?

  答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。

  16、油开关,隔离开关,负荷开关有什么区别?

  答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。

  17、高压油开关装油过多或过少有什么影响?

  答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升,若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断,气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足,在断弧时,时间加长,甚至难于熄弧,含有大量氢气,甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸。因此,油量的多少至关重要。

  18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?

  答:(1)、应取下操作电流熔断器,防止自动跳闸。

  (2)、与总调联系,汇报情况,需要减负荷停电处理。

  (3)、将断路器停下,做好安全措施,进行维修和添油。

  19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?

  答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。

  (2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。

  (3)断路器内发出放电声响。

  (4)断路器连接点过热变色

  (5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。

  (6)故障跳闸后,断路器严重喷油、猫眼。

  20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理?

  答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上。

  (2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速有关部门,以采取必要措施。

  21、怎样判断死接地和非死接地?

  答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地。如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地

  22、中央信号的作用是什么?共分几种信号?

  答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号。

  中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。

  23、什么是二次系统?包括那些部分?它的任务是什么?

  答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。

  任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。

  24、如何挂接地线?

  答:(1)选择合格的接地线。

  (2)两人进行,一人操作,一人监护。

  (3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压,再装设

  (4)先装接地端,再挂导体端

  (6)必须戴绝缘手套。

  25、什么叫接地?

  答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。

  26、什么叫保护接地?

  答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地。

  27、什么叫保护接零?

  答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。

  28、什么叫重复接地?

  答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。

  29、电气事故可分为几类?

  答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故

  30、什么是安全电流极限?

  答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体的电流,称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA。

  31、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么?

  答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险。

  32、触电急救的要点是什么?

  答:要立足争取时间,动作迅速,救护得法,发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施,就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸,对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院,请医生赶到现场接替现场的工作。

  33、触电急救用药应注意哪两个问题?

  答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压

  (2)要慎重使用肾上腺素。

  34、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少?

  答:分为6伏,12伏,24伏,36伏,42伏五个等级。

  35、电气安全标示牌常用的有哪些?

  答:(1)禁止合闸,有人工作。

  (2)禁止合闸,线路有人工作。

  (4)止步高压危险。

  (6)禁止攀登,高压危险。

  36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同?

  答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。

  37、线路作业时,变电所安全措施是什么?

  答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。

  (2)严禁口头约时停送电。

  (3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。

  38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?

  答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,会造成母线故障,人为扩大事故范围。反之,变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。

  (2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。另外,还能防止操作不应停电的设备。

  39、为什么运行中的CT二次不允许开路?

  答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大,造成过热,烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)

  40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?

  答:(1)防止带负荷拉隔离开关。

  (2)防止误分合断路器。

  (3)防止带电挂接地线。

  (4)防止带接地线和隔离开关。

  (5)防止误入带电间隔。

  41、继电器的种类?

  答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。

  按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。

  按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。

  42、二次系统的任务?

  答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在其发生事故时,使事故部分退出工作。

  43、二次回路分类?

  答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路,控制系统二次回路,测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。

  44、变电所信号装置

  答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。

  位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。

  中央信号装置分为事故信号、预告信号。

  事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号,并使相应的断路器灯光位置信号闪光。

  预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时,瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。

  45、预告信号装置作用?

  答:当电气设备发生不正常运行情况时,发出音响,同时使相应的光字牌发亮,从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生。

  46、什么是空投试验及目的?

  答:小车刀闸在分位,真空断路器在合位。

  目的:检查机构是否灵活,二次回路是否完整,继电保护是否完整,继电器分合闸是否正常。

  47、高压柜跳闸有什么现象?如何处理?

  答:现象:电脑提示报警,电流、电压为0,电脑路灯闪,模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮,断路器在分位,信号继电器灯亮,提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度,若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电。

  48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项?

  答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电,如没返回,应挂“禁止合闸”牌。

  49、过流和速断的区别?

  答:过流保护带有动作时限,速断保护不带时限。

  50、互感器巡视内容?

  答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹,其内部有无放电异常噪声。

  (2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变

  (3)各部接线端有无松弛发热现象。

  (4)油位指示是否正常

  (5)三相电压是否平衡在允许范围内。

  (6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物,如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后,应立即进行检修处理。

  51、电容器巡视项目及标准内容?

  答:(1)声音正常无放电声

  (2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象

  (3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹

  (4)各部接点不发热,房屋不漏雨,通风良好

  (5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。

  52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数?

  答:(1)过负荷或负荷有显著增加时

  (2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时

  (3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时

  (4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、等天气变化时

  (5)根据领导指示增加巡视等。

  53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?

  答:(1)声响很大,且不均匀,有爆炸声

  (2)冷却条件正常,而变压器的温度不正常

  (3)油枕或防爆管喷油

  (4)漏油致使油面低至油位计所示上限

  (5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等

  (6)套管有破损、裂纹、放电现象。

  54、巡视变压器的内容?

  答:(1)音响应正常

  (2)油位应正常,外壳清洁无渗油现象

  (5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片应无融化现象

  (6)气体继电器应充满油

  (7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油

  (8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常

  (9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象

  (10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。

  55、变电所值班人员对要求停电检修,停送电时必须遵守哪些规定?

  答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作。

  (2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线,并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。

  (3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:

  b.检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;

  c.全体工作人员退出工作现场,并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时,应设法通知或留专人等候;

  d.拆除全部接地线和警告牌。

  56、当系统发生一相金属接地时有什么现象?如何处理?

  答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地,电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍,确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地,接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报,并做好记录。

  (2)汇报总调,三焦调,动力调接地情况

  (3)如果死接地信号瞬间恢复,汇报总调,三焦调,动力调,并做好记录。如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修,并有运行员协助处理,事故处理完毕后,汇报总调,三焦调,动力调并做好记录。

  57、当交接班发生事故时应怎样处理?

  答:(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行

  (2)交接班中发生事故,要停止交接

  (3)由交班人员负责处理后,方可继续交接班。

  (4)距交接班时间2小时内的计划操作,交班人员要做好操作票等准备工作。

  58、“六核对”/“八不准”?

  (2)与模拟图核对

  (3)与操作盘核对

  (4)与操作把手核对

  (5)与开关箱核对

  (6)与操作机构核对。

  (1)没填写操作票不准操作

  (2)操作票没核对不准操作

  (3)两人不明确任务和操作过程不准操作

  (4)没检查没对号不准操作

  (5)没确认设备状态不准操作

  (6)两人没到位不准操作

  (7)没接到准确命令不准操作

  (8)双方对话不完不准操作。

  59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?

  答:(1)相色变化

  (2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度

  (3)红外线测温仪测量

  (4)雨雪天气有无蒸气发热现象。

  60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?

  答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时

  (3)运行电流超过额定电流1.3倍

  (4)电容器油管喷油或起火

  (5)接点严重过热或融化

  (6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声

  (7)电容器外壳有异形膨胀。

  61、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开?

  答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开,因此,变电所来电后,母线负荷为零,电压较高,此时,电容器如不先切除,在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时由于母线没有负荷,电容器充电后,大量无功向电网倒送,致使母线电压升高,即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间,这时母线电压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压。此外,当空载变压器投入运行时,通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒,能引起过流保护动作或造成电容器损坏。

  62、运行人员的三熟、三能?

  (1)熟悉设备系统和基本原理

  (2)熟悉操作和事故处理

  (3)熟悉本岗位的。

  (1)能分析运行情况

  (2)能及时发现故障和排除故障

  (3)能掌握一般维修技术。


看了电力新人必看的电气基础知识还看:

}

我要回帖

更多关于 真空断路器变比怎么调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信