柴油机功率7千瓦,最大7.7千瓦。发电机10千瓦。功率因数0.85。拖一台6千瓦热水器怎么样啊?

  通风柜的功率一般用多大?是多少千瓦?

  通风柜多少千瓦的问题一直困扰着很多通风柜使用者。通风柜本身是没有功率可言的,通风柜功率其实是排风机的功率,排风机的功率具体要看通风柜数量,整套通风系统内通风量是怎么设计的来做具体计算。通风柜多少千瓦的计算方法是件很复杂的问题,我们首先要知道我们整间实验室有多少个通风柜?我们需要多大的风量?现场建筑环境是否复杂等等。比如实际过程中一套通风管路设计一个弯头与添加多个弯头的风机功率选用有可能又不一样。

  下面是网友提供风机功率选择的注意事项,希望对你有所帮助。

  选用的电机功率N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K其中风量Q单位为m3/h,全压P单位为Pa,功率N单位为kW,η风机全压效率(按风机相关标准,全压效率不得低于0.7,实际估算效率可取小些,也可以取0.6,小风机取小值,大风机取大值)。

  轴流风机:1.05-1.1,小功率取大值,大功率取小值

  Q—风量,m3/h;p—风机的全风压,Pa;η0—风机的内效率,一般取0.75~0.85,小风机取低值、大风机取高值η1—机械效率,

  1、风机与电机直联取1;

  3、用三角皮带联接取0.9~0.95;

  4、用平皮带传动取0.85

  如何计算电机的电流:I=(电机功率/电压)*c

  功率单位为KW;电压单位:KV;C:0.76(功率因数0.85和功率效率0.9乘积)

}
  • 电线4平方是啥意思能承受多大的功率

    电线4平方是指电线导体横截面积的标称值. 也就是电线的规格大小.电线规格常见:1.5平方毫米 2.5 4.0 6.0平米毫米,标称值大, 导体大, 能负载的电路电流,功率就大. 这个按正常的来算,是1个平方2个电流 1个电流1.5KW 1平方=3KW 所以 0.5的话 正常 铜芯的有 1.5KW。 不过是按照我们这边的计算方法. 4X3KW=12千瓦 。###电线的多少平方是电线的截面积,单位是mm2,由于电流传输是有速度的,和电流的频率关系也很大,所以频率越高,越要跑导线的外皮,这种现象术语叫趋肤效应,所以一个平方负荷多大功率是不确定的。实际使用时一个平方的导线只能负荷功率3KW,6个电流,400平方导线每平方只能流过1个电流。

  • 家用电中2.5平方线能承受多大的功率,卫生间淋浴用电热水器能行吗

    家里2.5平方线(国标),承载功率在5千瓦左右,加上电线和电阻的耗损,实际情况承载2kw到3kw之间的电热水器安全点,如果你的卫生间空间小,可以考虑用德而乐施即热式电热水器,不过在南方至少要买5kw以上,4平米的线比较适合。

  • 1.5平方的铜芯线能负荷2400W的风暖浴霸吗

    家装常见线路荷栽额:1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷

  • 15平方电线电流能承受多大的

    一般1.5可以承受9A左右的电流,铜线栽流是铝线的1.5-2倍,绿绿家园回答是正确的,用电关键是要安全,考虑以后增加电器,线径大一点没有坏处,太大也没有必要,要看您做什么用途了,口诀是.十下6,十上4,百上3,铝线减半,这是保险的安全,1.5只要不超过10A就没有问题,不知道我说的清不清楚,没有明白怪我说不清,您可以再问我,希望能帮到您,对了口诀后面的数是系数,1.5*6=9,2.5*6=15

  • 10个平方的电线可以承受多大的功率

    10平方的单芯铜电缆载流量是8,若电压是220V,则承受的功率是: 220V X 8 = 18.7KW

  • 2000w电线能承受多大的功率

    保守1点的估算是,2000W是10A电流。如是BV线,1.5~2.5平方线材够用了.如是护套线,请用2.5平方.

  • 05平方的电线能承受最大功率是多少

    5平方铜芯穿管敷设,其安全载流量为18安左右,一般配16安开关使用,单相220伏用电约可承受3000w(设功率因数为0.85)左右。380伏则可承受8000w左右。

  • 四个平方的电线能承受多少功率

    4平方的电线最多可承受功率380V供电设备10KW,220V单线供电4KW。距离不超过15米。4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

  • 哪位清楚10平方米电线能承受多大的负荷

    一平方铜芯能承受7A电流 。所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A

  • 插座能承受的功率一般是多大的

    一般的2-3千瓦都可以。正常的走墙壁的线都是国标4平的,走4-5千瓦没有问题,但现在一般的没有用国标的线的,都是非标的。希望有所帮助。

}

50千瓦发电机配多少平方电缆线

50KW是吧。若是电动机,那它的功率因数通常为0.79~0.81,取0.8。那么:

选择铜电缆:16平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。

选择铝电缆:25平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。

50千瓦电机用多大电缆

一般来讲电压380V的情况下,一个千瓦需要2-2.5A电流,根据上表使用25平方的铝芯电缆就可以了。

50千瓦的电动机应该用多少平方的铜芯电缆?

先把50kw这个功率在正常运转下的电流计算出来

三相电机电流=功率/电压/电压相位/功率因数0.95

可以选用25平方或者以上大一号的铜芯线.

50千瓦发电机需用多大的电缆

50千瓦发电机,输出电流约为100安培,绝缘选用

VV 0.6/1kV 4X50 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者

YJV 0.6/1kV 4X35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者

VLV 0.6/1kV 4X70 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或者

YJV 0.6/1kV 4X50 铝芯芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

50千瓦用25平方的三芯铜电缆。

=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。

50千瓦发电机需用多大的电缆、50千瓦发电机配多少平方电缆线,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

}

我要回帖

更多关于 无落差家用10千瓦水力发电机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信